Кабельные каналы должны быть не распростаняющими горение - не могу найти ссылку

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.12.2018 10:14:31]
 Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, где было написано что кабельные каналы не должны распространять горение. Например гофра из полиэтилена для наружной прокладки не должна применяться внутри зданий. Не могу найти.


[05.12.2018 16:15:41]
 сп 6.13130 пункт 4.3, ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53316


[05.12.2018 16:19:15]
 rossitsch ®
вы точно говорите что....сп 6.13130 пункт 4.3-?


[05.12.2018 17:14:09]
 нет, правы, ошибся
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.


[20.12.2018 6:00:47]
 Нет, коллеги, это не то. Где-то была фраза примерно такого содержания "короба для прокладки кабеля должны быть не распространяющими горение". ГОСТ 53315 кстати недействующий.


[20.12.2018 9:23:06]
 >Где-то была фраза примерно такого содержания "короба для прокладки кабеля должны быть не распространяющими горение".

СП 256: 15.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п., с сертификатами соответствия по ГОСТ Р 53313.


[21.12.2018 9:23:06]
 №123-ФЗ ст.82. ч.8


[17.04.2019 7:55:27]
 По-прежнему актуально. Что-либо запрещает прокладывать слаботочку внутри зданий в гофре из полиэтилена с индексом HF ? В вышерасположенных ссылках на пункты документов такого обоснования не находится.
ьььь

[17.04.2019 10:16:44]
 см. тб. 2.1.3 ПУЭ (до 1000 в.)


[17.04.2019 11:12:47]
 Напряжение то какое?


[18.04.2019 11:02:13]
 1.2.4. Кабельные тоннели и каналы необходимо выполнять из материалов группы НГ с пределом огнестойкости не менее EI 45.

Это, батенька, вы с института запомнили наверно, когда изучали СНиП 21.01.
Странно, что ответов нет...
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА. Пособие к СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”. МДС 21-1.98


[18.04.2019 11:14:22]
 Коллеги, причем тут ПУЭ, СНиП? Есть же ГОСТ 31565-2012. В нем таблица 2 "ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ". Смотрим и видим, где можно применять кабели (читаем кабельные линии в составе кабель+способ его прокладки).

Кабели (и трубы, короба и прочие материалы по прокладке) БЕЗ обозначения или сертификата РЕКОМЕНДУЕТСЯ прокладывать только (цитата):
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и
производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается
только в наружных электроустановках и производственных
помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие
обслуживающего персонала, при этом необходимо применять
пассивную огнезащиту.

Одиночная прокладка, как помню - расстояние до соседних кабелей 30 см и более.

ПУЭ является отраслевым документом, его нет в Приказе 474. Поэтому если экспертиза пишет замечания по ПУЭ можно ее сразу слать читать положение об экспертизе. Со СНиП так не прокатит, т.к. почти все они зарегестрированы под СП и их можно найти в тех же приказах.


[18.04.2019 13:21:28]
 3.1 кабельное изделие: Изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.

Почему читаем кабельные линии в составе кабель+способ его прокладки?
Подскажите, пожалуйста, пункт в этом госте, где говорится о способе прокладке.

По ПУЭ мне кажется спорно, ведь на него ссылается СП 5.


[18.04.2019 13:54:26]
 ФЗ-123 ст. 82 ч.7

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.


[18.04.2019 14:07:15]
 ГОСТ Р 53316-2009 "Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания"
3.1 Кабельные линии — линии, предназначенные для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.


[18.04.2019 14:08:47]
 СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"
п. 4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.


[18.04.2019 14:09:26]
 все сразу есть тут http://spetskabel.ru/products/lines/
на вкладке "общие сведения"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Кабельные каналы должны быть не распростаняющими горение - не могу найти ссылку      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.