Область применения СП 8.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2018 16:25:08]
 День добрый.Вопрос по прмиенению СП 8 - он не распротсраняется на проектирование наружки для комплектных ДЭС в составе пром.предприятия? есть-ли у кого-то разъяснения на эту тему?


[21.11.2018 16:53:00]
 В копилке есть письмо от ВНИИПО 2012 года в адрес проектного института транснефти по теме наружки на блок-контейнеры (в т. ч. ДЭС) линейной части магистральных нефтепроводов.
Суть-выводы письма:
1)СП 8 устанавливает требования по наружке к "зданиям"!
2)Согласно п.6 ст.2 384-ФЗ "блок-контейнер" это не "здание"!
30 "Блок-контейнер" согласно ГОСТ 25957-83 это "мобильное сооружение"!
3)К "блок-контейнерам" требования СП 8 не применяются!


[21.11.2018 19:02:16]
 отлично. теперь наверное каждый раз когда заказчики захотят установитьь КТП "сухую" будем делать СТУ))). тоьлко она наверное будет стоить дешевле чем сами СТУ с согласованием.


[21.11.2018 19:09:22]
 СП 89.13330 рассматривает отдельно стоящие котельные в блочно-модульном исполнении. Про водоснабжение сказано смотреть по СП 31, а он в всою очередь переадресует в СП 8.13130


[22.11.2018 8:53:19]
 Попробую проанализировать, насколько блок-контейнер - это не здание, согл.п.6 ст.2 384-ФЗ:"здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных".
Блок-контейнер как-то из чего-то создается, т.е. строится.
По признакам наличия объема, надземной части тоже всё есть.
Помещение (часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями) имеется.
Электросеть есть. Пож. автоматика есть.
В нем осуществляется деятельность людей либо стоит оборудование для производственного процесса.
Любопытно, как можно откорячиться от того, что блок-контейнер - вполне себе здание.


[22.11.2018 10:42:45]
 Думаю вопрос ТС не в том что ДЭС не здание, а что СП 8.13130 не распространяется на объекты энергетики. Было где то у меня разъяснение ВНИИПО по поводу того что СП 8.13130 не распространяется на объекты энергетики, в итоге этого письма вывод, что для наружного пожаротушения объектов энергетически нужно применять как раз СП 8.13130, по моему как раз через СП 31.


[22.11.2018 12:00:03]
 Примерно как то так:
Вместе с тем, распоряжением правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В перечень включены разделы СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», не содержащие требований пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности к наружным сетям водоснабжения из СНиП 2.04.02-84* включены в свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

ООО «РОСЭКОСТРОЙ» взамен СНиП 2.04.02-84* разработан свод правил СП 31.13330-2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», который в соответствии с указанным выше распоряжением не содержит требований пожарной безопасности, а имеет ссылку на СП 8.13130.2009.

Таким образом, оба свода правил разработаны на основе требований СНиП 2.04.02-84* и должны применяться совместно при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов. При этом, СП 8.13130.2009, по существу, является неотъемлемой частью СП 31.13330-2010 и имеет общую с ним область применения, такую же, как и ранее действовавшие СНиП 2.04.02-84*.

Если в отраслевых нормах проектирования энергетических объектов есть ссылка на требования СНиП 2.04.02-84*, то следует руководствоваться СП 31.13330-2010 с учетом требований пожарной безопасности, установленных СП 8.13130.2009.


[22.11.2018 16:02:35]
 вот и я про то. только это трудно доказать эксперту. а вообще, золотая жила эти ГПУ, ДЭС и КТП)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Область применения СП 8.13130      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.