Противопожарные двери лестничных клеток

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.11.2018 12:36:52]
 Проектировщик запроектировал установку противопожарных дверей на лестничную клетку.

Собственник не согласен платить лишние деньги и утверждает что на офисное здание высотой не более 15 м. противоп. двери на л/к не нужны.

Насколько я знаю в этом случае противоп. двери не нужны.

Может быть опять где то тут подводные камни. Подскажите п-ста?



[15.11.2018 12:38:21]
 Если л/к не незадымляемые, п/п двери не нужны.


[15.11.2018 12:39:42]
 п. 5.4.16 СП2 В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.


[15.11.2018 12:46:10]
 Ответ,возможно, кроется в этом пункте.
8.3.8 СП 1.13130.2009*. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.


[15.11.2018 16:45:31]
 "исключение" - нет такого слова в норме;=Gidrant ®
Вот эта фраза с вашими представлениями не вяжется: п. 5.4.13СП 2: Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости .
Стена противопожарная, а заполнение ненормированного предела огнестойкости. Как вы это объясните?
Ещё раз цитирую ФЗ-123: 35)противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности.
Заполнение проёмов в противопожарных преградах (т.е в конструкциях с нормируемыми пределом огнестойкости и классом КПО )- по табл. 24 ФЗ-123.
Пожарная опасность заполнения проёмов в ограждающих конструкциях (за исключением проёмов в противопожарных преградах) не нормируются.
В оговоренных специально случаях и в противопожарных преградах допускается предусматривать заполнения проёмов с ненормированным пределом огнестойкости ( я об этих исключениях упоминал выше).


[15.11.2018 16:53:10]
 Руководствуемся п. 5.4.16 СП2?



[16.11.2018 10:03:47]
 Руководствуемся п. 5.4.16 СП2? =Владир ®
Конечно!


[16.11.2018 16:10:08]
 гешан ®, вы вставили мою фразу из другой ветки совершенно не к месту. Не нужно путать четко написанные нормы со своими фразами про "исключения" из правил, так как такие фразы цитируемых пунктах отсутствуют.
Владир ®, руководствуемся, только это не исключения из правил, а и есть сами правила.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные двери лестничных клеток      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.