Автоматическое пожаротушение в торговом здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.11.2018 21:21:36]
 Ребята правильно ля я понял. Имеется трех этажное здание торговое. Каждый этаж по 400 м.кв. Если я каждый этаж сделаю пожарным отсеком, и стены лестничных клеток по 150 мин. так как будут проходить через разные отсеки, я ведь могу не делать пожаротушение по СП 5? Просто в сп 5 четко написано что понимается под зданием, - здание в целом либо или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа (приложение А пункт А.2)? Я прав


[10.11.2018 22:40:15]
 Ваш ответ находится в этом разъяснении ВНИИПО:
http://спектрбезопасности.рф/project...


[11.11.2018 0:33:56]
 спектрбезопасности.рф спасибо


[11.11.2018 0:37:30]
 то есть если делить перекрытием 1 го типа то не прокатит!. То есть трехэтажное торговое здание никак не поделишь на отсеки что бы не требовалось тушение?


[11.11.2018 0:48:49]
 Vladimir mchs ®, да, всё верно. Да и деление зданий на пожарные отсеки всегда влечет за собой определенные дополнительные требования


[12.11.2018 9:47:47]
 > То есть трехэтажное торговое здание никак не поделишь на отсеки что бы не требовалось тушение?

Приведённое письмо не исключает допустимости деления на отсеки. Если здание по общим признакам в целом не подпадает под тушение, то рассматриваются отсеки по п.А.2. Т.е. в вашем случае деление позволит уйти от тушения. Но это потянет за собой много специфических архитектурных и инженерных решений. Проще риски рассчитать.


[12.11.2018 11:50:29]
 Sdn ®! А каким образом можно поделить трех этажное торговое на пожарные отсеки, что бы уйти от тушения? Как вы считаете, кроме риска? Просто интересно


[12.11.2018 11:52:16]
 Риск для Ф3.1 сойдется только если время нахождения людей в здании не более 9 часов. А это вряд ли...


[12.11.2018 14:10:37]
 Риск не интересен, так как если строго по методике, он не получится положительным


[12.11.2018 19:42:39]
 Vladimir mchs ®
> А каким образом можно поделить трех этажное торговое на пожарные отсеки

Сделав перекрытия 1-го типа.


[12.11.2018 19:53:07]
 Например да! Я ведь поэтому и спрашивал
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Автоматическое пожаротушение в торговом здании      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.