Пенофол

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Елена

[06.11.2018 23:21:33]
 Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли применять в качестве тепловой изоляции Пенофол ( класс горючести Г1) для воздуховодов на складе краски категории А. Не могу найти ссылку на нормативку.


[07.11.2018 0:06:28]
 СП 60.13330
http://docs.cntd.ru/document/1200095...

"""7.11.5 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:

а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;

б) для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости;

в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляций жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;

г) для участков воздуховодов в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях."""


[07.11.2018 11:40:35]
 Спасибо.


[07.11.2018 11:54:23]
 Но все таки не то.
Монтажники поставили пенофол на воздуховоды с холодным воздухом в пределах помещения.
То есть:
а) - не подходит, это приток
б) - внутри помещения не нормируется
в) - не транзит
г) - тоже мимо.

Вот и выходит, что это скорее к каким нибудь пожарным требованиям, которые регламентируют использование материалов внутри помещений категории А.
ogpn8 ®

[07.11.2018 14:28:50]
 Насколько я вижу, СП 7.13130.2013 дополнительных ограничений в Вашем случае не накладывает:
"6.15 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений..."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пенофол      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.