Эвакуация из а-б встройки в построенном не по проекту здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.11.2018 11:08:51]
 Доброе утро. Коллеги, нужна Ваша помощь в организации эвакуации (наименее безболезненной т.к. здание построенно) из административно-бытовой встройки в производственном сооружении Ф5.1 (II,C0,Д).

Планы: https://yadi.sk/i/vkPTSI7OevzzeA

1. Пока так:

Эвакуационные выходы из помещений первого этажа АБК наружу предусмотрены:
- непосредственно (поз.а) п.1 ч.3 ст.89 №123-ФЗ;
- в соседнее помещение категории Д.

Эвакуационные выходы из помещений второго этажа АБК наружу предусмотрены:
- в соседнее помещение, расположенное на том же этаже и обеспеченное эвакуационными выходами (п.3 ч.3 ст.89 №123-ФЗ) ;
- в коридор ведущую на лестницу 2- го типа (п.4 ч.5 ст.89 №123-ФЗ);
- непосредственно на лестницу 2-го типа (п.4 ч.5 ст.89 №123-ФЗ);

Проектом предусмотрено устройство аварийного выхода со второго этажа, ведущего на наружную открытую металлическую лестницу (окна под лесницой).

Вопросы:
1) п.8.3.8 СП 1.13130 допускает один выход с этажа в лестничную клетку. При лестнице второго типа нужно делать еще один выход?
2) п.3 ч.3 ст.89 №123-ФЗ допускает выход в соседнее помещение имеющие выходы согласно п.1-2 ч.3 ст.89 №123-ФЗ т.е. если потом на лестницу 2-го типа, то нельзя?
3) Выходы из первого этажа через помещение под лестницей - можно ли его считать тамбуром и организовывать эвакуацию через фильт.зал?
4) выход с перекрытия встройки?

Если рассматривать лестницу, как Л1. Там есть окно над тамбуром выхода. обязательно ли к нему должен быть организован подход?



[06.11.2018 12:05:01]
 1. Нет. Не нужно делать второй выход, при условии отделения помещения Вашей лестницы на уровне первого этажа п/п перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов. (п. 4.4.14 СП1).
2. Нельзя, т.к. выходы из помещения должны непосредственно наружу или максимум через одно помещение - у Вас через два получается (тамбур тоже помещение);
3. Нет. См. п. 2
4. Здесь, я так понимаю, идет речь о балконе в объеме уже производственного помещения, тогда см. п. 9.2.4 СП1. там говорится как раз про эвакуацию с антресолей через лестницы второго типа. И учитывайте ч. 13 ст 89 №123-ФЗ - Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте

Да, должен быть обеспечен подход и возможность свободного открывания согласно п. 5.4.16 СП2


[06.11.2018 12:11:04]
 я бы посоветовал отделить, при возможности, часть помещения на первом этаже п/п перегородкой и сделать продолжение помещения с лестницей 2-го типа и вывести его через тамбур наружу. В тамбуре убрать часть стены, которая с этим же помещением граничит. А также убрать тамбур №7. либо сделать тоже самое в помещении №5, что, на мой взгляд, проще. И подстраховаться расчетом эвакуации.


[06.11.2018 14:35:30]
 Ув.Romeusska, спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 