 Здравствуйте, товарищи! Вопрос такой: нужно ли делать противопожарные двери в лестничных клетках четырёхэтажной больницы?

Подробности: площадь этажа чуть менее 800 м2. Высота здания менее 15 м.
По СП2 для больниц есть такая норма "Здания стационаров до трёх этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 800 м2 противопожарными перегородками 1-го типа."
В обычные лестничные клетки (Л1) уровень огнестойкости дверей не регламентируется. Но подразумевает ли вышеизложенный пункт, что этаж от этажа придётся таки отделять дверями EI 30?


[02.11.2018 11:05:11]
 Пардон, не "до трёх этажей", а "свыше трёх этажей".


[02.11.2018 13:46:36]
 Если границы секции буду проходить по стене л/к с дверью, то да.


[02.11.2018 15:46:23]
 Если здание построено до 2009 г., то СП2 выполнять необязательно.


[02.11.2018 15:47:27]
 Только в декларации не забудьте указать не СП , а нормы действовавшие на момент проектирования здания.


[06.11.2018 11:34:55]
 Спасибо! Здание свежее.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарная секция в больнице      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.