Пути эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2018 1:00:40]
 Имеются пять офисных кабинетов на втором этаже 2-х этажного торгового центра. Выход с этих кабинетов ведет в коридор, затем на лестничную клетку. Второго выхода нет. указанные кабинеты не отделены от торгового зала противопожарной перегородкой. Площадь этажа торгового центра 1500 м.кв. Вопрос: при выходе с кабинетов в коридор должно быть два выхода с коридора или достаточного одного? Как я понимаю что со второго этажа при выходе с помещений у человека должно быть два выхода


[01.11.2018 1:04:05]
 Или можно рассматривать как для тупикового коридора по табл. 7.1.22 СП 1.


[01.11.2018 20:02:29]
 скажите что нибудь


[02.11.2018 10:42:53]
 Выделение помещений площадью не более 300 кв.м противопожарными перегородками, установка противопожарных дверей в лестничную клетку, количество человек не более 20-ти, коридор не более 15-ти метров, и можно оставить 1 выход.


[02.11.2018 10:44:56]
 Слишком мало информации предоставили.
Но предполагаю что этот пункт можно будет попробовать применить:
СП1. п 7.1.12 В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход
с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами)
площадью не более 300 м2, с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную
клетку дверями 2-го типа (по таблице 24 приложения к Техническому регламенту


[02.11.2018 15:46:30]
 То есть правильно я понял, если невозможно установить противопожарную перегородку, то при выходе с кабинета в коридор у людей должно быть два эвакуационного пути, если один,= нарушение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пути эвакуации      здесь могла быть ваша реклама