О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Кабельные сооружения

[Документация]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2018 13:22:50]
 Здравствуйте, такой вопрос:
есть кабельный подвал категории А.4 по разделу ТХ.
С одной стороны, по п. А.4 СП 5 защите не подлежат ПОМЕЩЕНИЯ В4 и Д.
С другой стороны, по таблице А.2 п. 3, кабельные сооружения подлежат защите (до 100м3 АПС, больше 100м3 - АПТ).
Т. е. получается, что кабельный подвал к помещениям не относится (к тому же помещения выделены в отдельную таблицу А.3).
Еще с одной стороны, по 384-ФЗ, это все-таки помещение.
Так надо или не надо оборудовать установками?


[11.10.2018 14:14:37]
 @@@кабельный подвал категории А.4 @@@
я так понимаю-это опечатка

"""Еще с одной стороны, по 384-ФЗ, это все-таки помещение."""
это сооружение


[11.10.2018 14:15:42]
 Примечание 1 к таблице А.2:

1) Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил понимаются тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи,
двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).


[11.10.2018 14:49:03]
 Да, конечно, опечатка, там В4.
Так все-таки, надо там делать пожаротушение (подвал больше 100м3), при том, что категория по экспликации - В4?


[11.10.2018 15:16:52]
 разгораживаете на два полуэтажа - классика жанра


[11.10.2018 15:17:38]
 ...и объем каждого будет менее 100м3


[11.10.2018 15:19:28]
 интересно, как рассчитывающие умудрились получить В4-там В2 (к гадалке не ходи) или В3 (если сходить)


[11.10.2018 15:49:09]
 Volk_ ® [11.10.2018 15:19:28]

Не знаю, так технологи насчитали. В принципе, это не мой вопрос. По факту есть согласованный план с экспликацией, где стоит В4.
Согласитесь, странно будет выглядеть проект пожаротушения для помещения категории В4 по экспликации.


[11.10.2018 16:38:38]
 На действующем объекте видел кабельные тоннели, где на дверях стояла категория "Д". А вот надпись - категория "Г", для кабельного тоннеля на одном таком объекте, застала меня врасплох :)


[11.10.2018 16:41:26]
 Как раз "Г" ставили без особых проблем где-то до 2003
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Кабельные сооружения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.