По поводу наружного противопожарного водоснабжения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.10.2018 15:57:35]
 Коллеги!
Нужно ваше мнение по вопросу:
Табл. 2 СП 8.13130. В первой колонке (не более 1 тыс куб м) в первой и пятой строчках напротив показателя 10 стоит звездочка - это допуск по сельской местности (5 л/с). Так вот этот допуск распространяется вообще на все строения в сельской местности или конкретно на два показателя табличных (когда объем не более 1000)?

И еще, какой расход принимать, если попадаешь на прочерк в этой таблице (например: здание Ф2, этажей не более 2, объем более 25, но не более 50). Раньше было примечание про СТУ, теперь примечание отменили.


[10.10.2018 16:51:25]
 По первому вопросу, считаю что звездочка справедлива только для этой графы, т.е. для зданий функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 одно- и многосекционные при количестве этажей: не более 2, объемом не более 1 тыс.м3 в сельской местности.
По второму вопросу, считаю что всё таки СТУ, т.к. очевидно отсутствие норм.


[10.10.2018 17:00:54]
 1.3. При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности применяются технические решения, отличные от решений, предусмотренных сводами правил, на основе положений Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, предусматривающие выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности объекта защиты.


[10.10.2018 17:25:22]
 А кто-нибудь может объяснить в чем логика?!
Если для 3-этажного 25 л/с например, то на 2 этажное того же объема уже требуется СТУ. Мб тут все-таки на отсеки как то завязано?


[10.10.2018 17:59:25]
 Тоже думал что на площадь пожарного отсека, но общественное здание, при высоте этажа 3 метра, при 1 СО, 2 этажное задание может легко быть объемом более 25000 м3, не выходя из требований норм по площади ПО 5000 м2, согласно т.6.9 СП 2.13130.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: По поводу наружного противопожарного водоснабжения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.