О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Эссманн в России
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009…

[Документация]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.10.2018 8:35:15]
 Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009…

Имеется:
- 3-хэтажное офисное здание (Ф4.3) 2011 года постройки.
На 1-ом эт. 30 человек, на 2 – 25, на 3 - 15.

1. На первом этаже – 3 эвак.выхода (основной и 2 запасных).
Каждый выход это = внутренняя дверь со световым проёмом 80 см + тамбур + наружная 91-94см.
При эвакуации, на первом этаже, получаем 70 человек.
Т.е., в соответствии с п.8.1.12 СП1, ширина световых проёмов всех вышеуказанных дверей должна быть не менее 1,2м?
Хотя, повторяю, на 1-ом этаже у нас 3 эвак.выхода.

2. Ширина марша лестниц:
1-ой - 1,16м, в свету 0,96;
2-ой - 1,16, в свету 1,08.
Ширина проходов из коридоров 1-го и 2-го этажей в ЛК обеих лестниц по 0,8м.
В проходах дверей нет, но, судя по всему, их необходимо здесь установить.
Прошу подсказать - ширина проходов в свету через эти двери должна быть не менее 0,8м, 1,0м, или 1,16/0,95 и 1,16/1,08 соответственно?

3. На 1-ом этаже в одном конце коридора находится запасной эвак.выход (№ 1)
В другом конце коридора находится внутренняя дверь с эл.замком подключенным к СКУД.
За этой дверью расположены второй запасной (№ 2) и основной (через который обеспечивается доступ в АБК в обычном порядке) эвак.выходы.
При этом, в свету, ширина прохода через дверь с замком СКУД имеет 0,74м.
Вопрос – ширина св.прохода этой двери должна быть 1,2м (это в случае если все будут эвакуироваться через неё в сторону основн. и запасн. выхода № 2, т.е. все 70 чел.?
Или можно «поделить» поток эвакуирующихся?
Т.е., часть, теоретически, может направиться к зап.эвак.выходу № 1, а часть через дверь СКУД к основному и зап.эвак. выходу № 2.
Тогда в этом случае можно было бы установить дверь СКУД с шириной св.прохода 0,8м.


[10.10.2018 13:51:42]
 ширина световых проёмов всех вышеуказанных дверей должна быть не менее 1,2м?
да, не менее 2х выходов по 1,2 м (СП 1.13130)

ширина проходов в свету через эти двери должна быть не менее 0,8м, 1,0м, или 1,16/0,95 и 1,16/1,08 соответственно?
выход на ЛК, ширина ЛК, дверь выхода из ЛК наружу - 1,2 м (СП 1.13130)
если объект проектировали после ввода СП 118.1333 инспектор может сослаться на 384-ФЗ и тогда СТУ

ширина св.прохода этой двери должна быть 1,2м
нужна планировка

срок на ДПБ + риск 14 дней, цена 60 т.р по договору.. обращайтесь))


[11.10.2018 10:25:12]
 Спасибо за ответ и предложение помочь!

Извиняюсь за наглёж с моей стороны (я только недавно назначен ответственным по ПБ и не во всём ещё разобрался), но не могли бы Вы пояснить свой ответ на мой 2-ой вопрос.

Уточнение к 2-му вопросу...
План эвакуации https://cloud.mail.ru/public/M9iM/ow...
При эвакуации:
- со 2-ого этажа в ЛК направятся (если заблокирована правая ЛК) 25 чел. (только со 2-го этажа), они же направятся из ЛК в коридор 1-го эт., выходы/входы из/в ЛК по 0,8м;
- если заблокирована левая ЛК, 25 человек со 2-го эт. направятся в правую ЛК и при выходе из ЛК в коридор на 1-ом эт. к ним присоединятся 15 чел. с 3-го эт.
, т.е., в соотв-ии с п.8.3.2+п.4.2.5 получается что входы/выходы из/в ЛК должны быть не менее 0,8м в свету.
В этих проходах, как я понимаю, необходимо установить двери.
Одна на 2-ом эт. уже есть :-)

П.С.
На 3-м этаже планируем сделать 2-ой эвак.выход через лестницу 3-го типа.


[11.10.2018 11:56:38]
 8.1.5. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,2 - для АБК отдельно стоящих, если в здании Ф5 вопрос спорный... 0,9 или 1,2 м (п.8.1.5 как для Ф4 или п.4.4.1 общего положения СП 1.13130, с учетом п.9.2.1 СП 1.13130)
по этому вопросу недавно отправлял запрос во вниипо, через 2 недели должен быть ответ
встройки 3 этажа уже нельзя в Ф5 (сп 4)


[11.10.2018 12:08:53]
 посмотрел планировки..
риск не получится без устройства ДУ из коридоров всех этажей
это не антресоль, это 3 этаж, при этом устройство одного выхода можно обосновать расчетом, но дверь в ЛК нужно поставить противопожарную


[11.10.2018 12:09:27]
 двери на ЛК нужно поставить обратно, с доводчиками и уплотнителями


[11.10.2018 13:24:42]
 Спасибо!!!


[11.10.2018 14:56:38]
 Кажется с 3 этажа нельзя делать лестницы 3 типа? http://www.0-1.ru/Discuss/?id=37649

Но есть СП 118 который допускает это делать-но это не пожарный Свод Правил.

В свете передачи полномочий по участию ФГПН в приемке объектов по окончании строительства наверное все будут пожарными СП.


[15.10.2018 17:24:05]
 ув._zed_ и другие участники ветки! Кроме всего описанного выше, не у кого не возникло вопроса о выходах из лестничных клеток в коридор, без устройства В-вестибюля или непосредственного выхода из них наружу; устройство забежных ступеней..как тут пожарный риск пройдет? По моему мнению, ширина каждого выхода из коридора в л/к должна быть не менее 0,8 м, ширина марша не менее 1,2 м, ширина выходов из л/к в ... не менее требуемой ширины л/м!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009…      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.