Как проводится приемка огнезащитных работ деревянных конструкций кровли

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.10.2018 12:47:27]
 Каким образом необходимо проводить сдачу выполненных работ по огнезащите деревянных конструкций? Необходимо приглашать ИПЛ или Сертифицированные лаборатории?


[05.10.2018 13:18:13]
 Приглашай всех


[05.10.2018 13:22:37]
 ML-1210 ®

А нужно, это делать?


[05.10.2018 21:48:55]
 ***Необходимо приглашать ИПЛ или Сертифицированные лаборатории?
Проверка будет дороже самой обработки :).


[06.10.2018 13:44:18]
 ***Необходимо приглашать ИПЛ или Сертифицированные лаборатории?
Проверка будет дороже самой обработки :)

Приглашайте Аккредитованные экспертные организации, в состав которых входит Испытательная лаборатория и Орган по сертификации.
Проверка будет быстрой и недорогой!


[06.10.2018 21:47:25]
 В различных местах (труднодоступных) ножом аккуратно снимается стружка, поджигается зажигалкой. После того, как огонь от стружки убран, она не должна гореть или тлеть. Где-то в инструкциях ГПН подобная приёмка описана.


[08.10.2018 7:02:12]
 ув. Dmt8 ®, не вводите в заблуждение.
Создается комиссия, совместно с заказчиком.
Далее отбираются несколько образцов (откалывается щепа определенного размера). Все упаковывается в конверт и опечатывается. Вместе с актом об отборе образцов отправляется в местный ИПЛ.
Количество и размеры образцов можете уточнить в своей ИПЛ (я подсказать затрудняюсь, давно это было). И не так уж это дорого, если память не изменяет, то 3-4 т.р.


[08.10.2018 9:03:38]
 Четыре образца с 1000 м.кв. в ИПЛ примерная стоимость 2 т.р. гост р 53292-2009


[08.10.2018 19:38:49]
 Стесняюсь спросить, это в Питере ?
Или всё-таки в Москве?
Вопрос на засыпку : кто создаёт комиссию и на каком основании ?
Подрядчик предъявляет выполненные работы с представлением проекта, акта сдачи-приёмки выполненных работ. В проекте указано: Поверхностная пропитка огнезащитными составами проверяется и оценивается по горючести стружки. Для этого с обработанной поверхности древесины в 10 местах снимается стружка толщиной не более 1 мм. Стружка, снятая с удовлетворительно пропитанной древесины, при поджигании (спичкой и т.п.) не поддерживает горение.
Проведение механической обработки защищаемых конструкций, которые приведут к снятию защитного слоя, не предусматривается.
в соответствии с документацией предприятия-изготовителя огнезащитного состава.
Откуда взялось ИПЛ, из какого документа и на каком основании ?


[09.10.2018 7:28:20]
 Dmt8 ®
Я про Новосибирск.
Комиссию создает заказчик, у вас же с ним договор, а при сдачи-приемке по идее всегда должна создаваться комиссия.
На счет ИПЛ. Как потом заказчик будет доказывать качество огнезащиты? Снимая стружку и поджигая, вы проводите испытания, а аккредитация у вас есть? У нас этот момент обговаривается сразу и стоимость испытаний включается в работы.
Скажите название огнезащитного состава.


[09.10.2018 9:53:45]
 Если это покрытие (огнезащитная краска), то ничего резать не нужно. Приёмку можно оформить актом осмотра, проверить отсутствие непрокрашенных мест и при необходимости проконтролировать толщину покрытия.
А если это пропитка, то тогда испытание по гост Р 53292-2009: отбор не менее 4-х образцов с каждой 1000 кв.м и испытание данных образцов в приборе ПМП-1. Если есть свой прибор, то необходимости в ИПЛ нет.
Только в п.3.2 НПБ 232-96 сказано "с целью определения качества производимых и применяемых средств огнезащиты проводятся контрольные испытания на соответствие требованиям НД отобранных проб огнезащитных составов. Испытания осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или территориальных ИПЛ". Видимо, поэтом все обращаются в ипл.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 