О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

9 -ти этажный жилой дом без аварийных выходов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.10.2018 10:12:37]
 Вопрос - у кого какие мнения по компенсации отсутствия аварийных выходов?
В проекте их нет совсем.


[05.10.2018 10:25:26]
 расчет риска, 382 методика это позволяет. Только риск вряд ли сойдется


[05.10.2018 11:32:48]
 Нужно разрабатывать СТУ


[05.10.2018 11:40:22]
 Асашай ® [05.10.2018 10:25:26]расчет риска, 382 методика это позволяет. Только риск вряд ли сойдется
>> Это смотря сколько погибших будет в сценариях по отношению к общей численности контингента.

1234567890 ® [05.10.2018 11:32:48] Нужно разрабатывать СТУ
>> А какие компенсирующие мероприятия в таком случае могут быть? И уж не расчетом ли пожарного риска их нужно будет подтвердить?


[05.10.2018 11:46:36]
 если установить на двери в квартиры доводчики и уплотнения в притворах, либо выполнить двери в квартиры противопожарными - риск сойдется


[05.10.2018 11:57:01]
 Противопожарные двери с доводчиками - хороший вариант, но только для гостиниц, не для жилья! Практика показывает, что все двери от застройщика жильцы меняют и никто не будет ставить противопожарные, тем более с доводчиками.


[05.10.2018 12:16:19]
 для расчета риска это без разницы, риск считается по проектным решениям


[05.10.2018 12:21:39]
 А каким образом оповещать?


[05.10.2018 12:23:03]
 С этим не поспоришь, но разве проектные решения не должны быть жизнеспособны? В проекте можно что угодно нафантазировать и принять кучу допущений, но какая экспертиза согласится с этим, интересно?


[05.10.2018 12:29:53]
 оповещать не надо, при противопожарных дверях люди из квартиры убегут, а пожар не выйдет за пределы квартиры.
экспертиза не должна лезть туда, куда ее не просят. Все остальное - вопрос эксплуатации и режима


[05.10.2018 12:37:14]
 Продолжаем обсуждать. Пока с Асашай согласен почти полностью.
Следующий вопрос - как быть с зонами безопасности?


[05.10.2018 12:41:01]
 https://yadi.sk/i/c1j0h8K5VjWZqg

вот здесь написано про ПБЗ


[05.10.2018 14:08:46]
 Асашай ®....Получается что СТУ и не требуется?


[05.10.2018 15:21:33]
 Асашай, на месте эксперта я бы попросил рассмотреть пожар на кухне квартиры с самым большим числом комнат, не думаю, что при таком сценарии риски сойдутся.


[05.10.2018 15:36:08]
 риск сойдется, т.к. квартиру мы считаем одним помещением, время начала эвакуации из всей квартиры будет около 6 сек. Далее ОФП из квартиры не смогут попасть в приквартирный коридор и в лестничную клетку из-за наличия противопожарной двери


[05.10.2018 15:54:13]
 а почему квартира - одно помещение, там что стены прозрачные?


[05.10.2018 19:59:18]
 так считают разработчики методики (ВНИИПО)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: 9 -ти этажный жилой дом без аварийных выходов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.