В п. 5.4 СП 8 идет речь о стенах 1 и 2 типа или только 1 типа?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.09.2018 15:25:37]
 Коллеги, кто как понимает п. 5.4 СП 8? Цитирую:
"5.4. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды."
Но о стенах какого типа идет речь в данном пункте? 1 и 2 типа или только 1 типа? Хотя в п. 4.1.6 СП 10 идет речь о стенах 1 и 2 типа (т.к. конкретизируется).


[26.09.2018 11:05:31]
 1 и 2 типа


[26.09.2018 23:23:14]
 FIRE_MAN ®, спасибо, я тоже так думаю. Но сегодня обратил внимание, что в новой редакции СП 8 уточняется - между пожарными отсеками т.е. стенами 1-го типа. В общем, отправил запрос в ВНИИПО, посмотрим, что ответят относительно действующего СП 8.


[27.09.2018 7:04:07]
 Если следовать нормативно-технической логике, то для зданий I-II степеней огнестойкости должны быть стены 1 типа, а вот для всех остальных степеней достаточно стен 2 типа.



[21.12.2018 6:52:21]
 Не пришел ли ответ от ВНИИПО?..


[21.12.2018 13:13:23]
 Пришел http://спектрбезопасности.рф/project...


[21.12.2018 14:04:11]
 Это опять мнение специалистов ВНИИПО, в нормах написано противопожарные стены и тип не указан. Встречал проекты, где делят стенами 2-го типа, и проекты нормально проходят экспертизу, как написано в нормах, так и запроектировали.




[21.12.2018 14:53:38]
 6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп.6.1* и 6.2.

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;

для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: В п. 5.4 СП 8 идет речь о стенах 1 и 2 типа или только 1 типа?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!