 Здравствуйте!

Имеется существующее 2этажное здание д.сада площадью этажа ~535 м2.
Рядом строится еще один 2эт. корпус, соединяться между собой они будут переходом, выполненным из материалов НГ.
Суммарная площадь всего здания с переходом ~2600 м2.
Оба здания II C0.

Вопрос в расстоянии между корпусами - только 6 м, или 3 м, если предусмотреть устройство АУПТ. Все верно?
Пункт 4.12 СП4.13130 не применим, т.к. д.сад - Ф1.1?

Так-то было бы неплохо, если 4.12 применить...


[24.09.2018 15:49:42]
 хмм.... живые-то есть на этом форуме?


[26.09.2018 11:23:46]
 Есть и живые, но п.4.12 неприменим.


[26.09.2018 13:54:35]
 Не применим. Расстояние между зданиями должно быть минимум 8,5 метров, а то и 13,5.


[26.09.2018 23:36:53]
 А по моему, раз оба здания одного подкласса функциональной пожарной опасности, их можно объединить в одно здание. Общая площадь будет меньше площади пожарного отсека по табл. 6.9 СП2 (4000 кв. м) и про противопожарные разрывы можно забыть.


[27.09.2018 13:11:57]
 гешан,
спасибо!
жаль...

Gidrant,
это по каким таким нормам 8,5-13,5м?
я смотрю табл.1 СП4.13130 - расстояние от общественного здания II C0 до общественного здания II C0. 6 метров.

mak,
так было бы, если бы п.4.12 был применим для Ф1.1


[27.09.2018 13:34:53]
 Gidrant ®
+1

Zwer_Nsk ® "это по каким таким нормам 8,5-13,5м?"
СП4 раздел 8


[27.09.2018 13:54:54]
 Аларик,
перечитал СП4 раздел 8 - не могу понять какой пункт применить...


[27.09.2018 14:00:36]
 https://yadi.sk/i/lSdnJh1WM2xDpw

по ссылке картинка ПЗУ.
голубым цветом показан существующий корпус.
на данный момент удаление показано 3 м между зданиями


[27.09.2018 14:55:51]
 здания ф1.1 должны иметь круговые проезды


[27.09.2018 15:30:07]
 Соединяйте переходом и делайте одно здание, т.к. площадь ПО в пределах норм.


[28.09.2018 5:36:24]
 Аларик ®
а кто спорит?

по итогу, здание это будет одно - детский сад №***.
данным проектом, проезд с 3х сторон предусмотрен.
с 4й стороны будет решено отдельным проектом благоустройства существующей территории садика.

условно нарисовал направление движения пож.техники.
https://yadi.sk/i/ACOMQy-cHS7xeQ


[28.09.2018 5:37:56]
 FIRE_MAN ®
Ваше предложение имело бы силу, если бы не второй абзац п.4.12 СП4.13130.

4.12 Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.


[28.09.2018 5:39:39]
 Блин, сообщения не редактируются...

Еще раз - почему 8,5-13,5м? Пункт?
Фиг с ним, удалим на 6м вместо текущих 3м.
Но почему 8,5-13,5м я вообще понять не могу


[28.09.2018 9:07:24]
 Второй абзац п.4.12 СП4.13130 Вам не мешает. Если бы Вы строили магазин, гостиницу или иное здание общественного назначения, тогда бы он был препятствием. В данном случае Вы можете рассматривать это как пристройку к существующему зданию (только если суммарно в двух корпусах не более 350 детей). А вот подъезд с 4-х сторон необходим.


[28.09.2018 11:06:02]
 Zwer_Nsk ® [28.09.2018 5:39:39]
5м + 3.5м + 5м


[28.09.2018 11:15:08]
 круговой проезд обязателен. У нас в городе так же к 3 детским садам делают пристройки. И еще не мало важно, что у данных корпусов часто разные адреса, тобишь разные здания получаются, хоть и проходят по площади отсека.


[28.09.2018 11:33:46]
 Аларик ®
в таком случае, проезд будет тупиковым.
тогда уж на 15 м удалять, т.к. разворотная площадка понадобится ))

по периметру всего здания (2корпуса д.сада,соединенных наземным переходом) круговой проезд будет.


[28.09.2018 17:57:11]
 про ширину смотрите данные пункты)
8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.
8.7 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;
для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 