Применение в расчете риска системы дымоудаления

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.09.2018 16:17:41]
 Правильно ли я понял! Что кратность воздухообмена никак в расчете не должна учитываться, если на объекте есть система дымоудаления? Только учитывается коэффициент 0,8.


[20.09.2018 17:17:04]
 не правильно, может учитываться в определении вероятности эвакуации


[20.09.2018 17:59:01]
 В нормальных программах по расчету наступления ОФП закладываются все параметры дымоудаления: количество и расположение клапанов, их размеры и производительность системы, и с их помощью можно проверить эффективность дымоудаления.


[21.09.2018 12:14:18]
 ONDS
Раньше, при выполнении расчетов по ГОСТ 12.1.004-91, руководствуясь п.6.4 СНиП 21-01-97, моделирование ОФП осуществляли без учета производительности СПДЗ. Сейчас указанных ограничений нет. Точнее одно осталось, но касается оно только "средств пожаротушения" (ч.1 ст.89).


[21.09.2018 12:16:06]
 извините, не дописал, ч.1 ст.89 ФЗ 123...


[21.09.2018 23:14:03]
 ок спасибо


[22.09.2018 8:45:36]
 СП 1 п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.


[22.09.2018 13:04:25]
 Ув. Кобра напомнил об очевидном противоречии п.4.1.3 СП 1.13130 Техническому регламенту 123-ФЗ, часть 1 статьи 89.

Причем этот пункт СП при внесении изм. 1 отредактировали настолько небрежно, что во втором (новом) абзаце слово в слово повторили предыдущее требование относительно средств пожаротушения "Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и ...".

М. б., вводя новые абзацы, забыли сделать правку старого (первого) абзаца? И такое положение сохраняется уже 8 лет...

Пытаюсь представить себе безопасную эвакуацию людей из зданий повышенной этажности без наддува лифтовых шахт, вытяжки из коридора, в который выходит горящее помещение,и т.д. и мне не хватает фантазии.


[25.09.2018 18:48:54]
 Нет никакого противоречия, т.к. в СП 1 речь идет именно про "помещение очага пожара", в коридорах и общих путях эвакуации с этажа куда люди выходят из соседних помещений с учетом задержки на обнаружение, не запрещается учитывать работу систем противопожарной защиты, в т.ч. противодымную вентиляцию (п.29 Методики 382 пр. МЧС с уч. изм.2), которая кстати не всегда положительно влияет на время блокирования, при этом рекомендуется использовать зонную или полевую модели развития пожара, в которых возможно учесть изменение давления.


[26.09.2018 14:38:07]
 ipetrov14, не могу найти п.29 методики. А то после п.28 приложения идут...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Применение в расчете риска системы дымоудаления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.