Anaksa ®

[19.09.2018 8:19:39]
 Защите установками автоматического газового пожаротушения подлежат следующие помещения коммерческих банков:

Назначение помещений Нормативный показатель
Кладовые ценностей 100 м3 и более
Кладовые временного хранения ценностей 150 м3 и более
Помещения связных процессоров (серверов) и телекоммуникационных узлов сетей ЭВМ 24 м2 и более
Архивы финансовых документов Независимо от объема
Дизельные электростанции Независимо от объема

Если правильно понимать эту таблицу, то в помещение банковского хранилища менее 100м3 не нужно устанавливать газовое пожаротушение?
Как тогда защищать помещения менее 100м3?


[19.09.2018 10:54:57]
 Anaksa ®? встречаетесь с заказчиком и обсуждаете данный момент норм.
Если я Вас правильно понял, у Вас банковское хранилище менее 100м3?
Ну тогда данный вопрос на усмотрение заказчика. Если им финансы позволяют - делаете тушение. Нет финансов - по нормам не надо.


[19.09.2018 12:12:55]
 В зданиях популярного банка, по крайне мере в городе Воронеж, я что-то ни разу не видел установок пожаротушения. Может собственная служба безопасности делает пожаротушения в "секретных" помещениях.


[19.09.2018 23:01:39]
 ***Как тогда защищать помещения менее 100м3?
АУПС конечно. Как еще, если не нужно АПТ?

***я что-то ни разу не видел установок пожаротушения
Экономят все, как могут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пожарная безопасность в банковском хранилище      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.