Управление электоприводами на люках дымоудаления

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
KSM23ru ®

[11.09.2018 8:32:37]
 Добрый день коллеги. Данные для конкретики: 12 люков с электроприводами, они каждый по 2А, напряжение от 24В до 220В. Пульт+блок управления этими электроприводами есть.
Общее положение такого:
Наши проектировщики нарисовали от прибора управления электроприводами на люках дымоудаления, огромный кабель (ВВГнг(А)-FRLS 4х16мм2). По цене это равносильно тому, чтобы заменить один кабель на приборы: (БП 24В),(УК/ВК)+кабель сечением 0,5. Вопрос: кто уже сталкивался с электроприводами, как вы поступали? Не ужели тянули такой провод? Чем можно заменить этот кабель, подскажите ваши решения в этом плане. Спасибо.


[11.09.2018 8:46:31]
 А какой длины участков этого кабеля?
"напряжение от 24В до 220В" - а с блока управления всё-таки какое Вы на них напряжение выдаёте? Разница-то между 24 и 220 огромная.


[11.09.2018 8:52:21]
 Я понимаю. Но при на напряжении в 24В привода тоже работают, но открывают медленно люк. Еще в качестве дополнения забыл сказать что самая протяженная линия от блока управления до люка 120м. Всего три линии, в каждой по 4 люка.


[11.09.2018 10:02:35]
 Если на кабель 16кв.мм длиной 120м в конце подключить четыре люка по 2А каждый, то падение напряжения в линии будет 2,1В - не слишком большое и не слишком маленькое.
Кабель под эту схему выбран корректно ;) :)))
Советую использовать напряжение 220В и вот тогда у Вас кабель будет вменяемым.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Управление электоприводами на люках дымоудаления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.