Расстояние от генератора в контейнере до торгового комплекса

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
narkomm ®

[10.09.2018 10:53:25]
 Народ добрый день. подскажите, каким документом сейчас регламентируется Расстояние от генераторной установки с подземным резервуаром ( возможно без него просто с баком) до торгового комплекса???

Установка генератора необходима и для комплекса. из за перебоев с напряжением и для систем пожарной автоматики центра, что бы обеспечить требуемую категорию.

Спор идет к чему отнести данный контейнер))) кто-то говорит что можно в плотную к стене поставить ( где нет ни кон ни дверей) кто-то говорит минимум 15 метров от здания. заранее спасибо.


[10.09.2018 11:59:41]
 Советую Вам обратить свой взор на п. 5.1.5, 6.4.48, 6.9.5, 6.9.10 СП 4.13130.2013


[10.09.2018 12:45:41]
 эти первые пункты я то же смотрел, там вес ясно. а вот про котельные спасибо)))
правда блин 1 нюанс есть))
Что металлический контейнер не имеет пределов огнестойкости и не сертифицируется)))

" Здания отдельно стоящих, пристроенных и встроенных котельных выполняются I и II степени огнестойкости класса пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1. Крышные котельные - III CO.
"6.9.5 Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие котельной должно выполняться из материалов НГ. "

6.9.10 Для встроенных и пристроенных котельных общая вместимость расходных баков, устанавливаемых в помещениях котельной, не должна превышать 0,8 м3.
6.9.11 Расходные баки в помещениях котельных следует рассматривать как технологический аппарат.

Т.е тут получается, что генератор установленный в контейнере ( стационарный или автомобильный) наверное нельзя отнести к зданию или сооружению, скорее всего это технологическая установка.

Было бы расстояние 15-20 метров отнесли бы и не парились)) а тут нет столько свободного пространства(((


[10.09.2018 19:16:43]
 Мое мнение генератор в данном случае является временным сооружением, и расстояние необходимо выдерживать 15 метров согласно ППР №390 пункт 74


[10.09.2018 19:19:42]
 Если его рассценивать как капитальное то надо выдерживать расстояние, так как генератор производственным считается, в соответствии с пунктом 4.3 СП 4. Еще надо учитывать что бы генератор не стоял в пожарном проезде


[10.09.2018 20:17:16]
 Т.е тут получается, что генератор установленный в контейнере ( стационарный или автомобильный) наверное нельзя отнести к зданию или сооружению, скорее всего это технологическая установка.=narkomm ®
Контейнер или вагончик или блок-контейнер-это мобильные здания. Чаще всего они выполняются металлическими с утеплителем Это IV степень огнестойкости. Расстояние по табл.1 СП 4.13130.2013
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от генератора в контейнере до торгового комплекса      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.