 Уважаемые форумчане! Правильно я понял. Имеется склад ГСМ категории 3 Б. Согласно пункта 13.2.3 СП 155 на складах 3 категории допускается осуществлять пожаротушение мобильными средствами пожаротушения. То есть, правильно я понял что нефтебаза должна себе купить либо пожарный автомобиль либо мотопомпу для тушения? И ее расход должен быть (так как резервуар 1000 м.куб., необходимо что бы опеспечила работу 2 генераторов), то есть 12 л/с. (0,36 пена и 5,64 воды)!
Согласно пункта 13.2.8 для охлаждение моего Склад ГСМ следует осуществлять мобильными средствами пожаротушения (так как у меня нет водопровода высокого давления, то либо пожарным автомобилем либо мотопомпой). То есть, склад гсм себе ще должен в придачу купит мотопомпу либо авто на охлаждение? И ее расход должен обеспечивать охлаждение горящего резервуара и соседнего (расход получается 44,4 л/с, так как получается 6 стволов на охлаждение горящего резервуара и один ствол на соседний резервуар) правильно? Просто смущает, то что это должен склад ГСМ сам себе купить?


[06.09.2018 13:47:48]
 п.13.2.19 СП 155 регулирует вопросы устройства пожарных постов с "покупкой" мотопомп или пожарных автомобилей на складах нефти, а не п.13.2.3 и 13.2.8...


[06.09.2018 13:58:50]
 то есть за счет организации склада ГСМ покупается?? то есть необходимо как минимум две мотопомпы на охлаждение и тушение? Как посчитать расходы мотопомп, как посчитано в первом письме?


[07.09.2018 8:59:00]
 Ребята так как посчитать с каким расходом мотопомпы нужны. у меня на охлаждение расход идет 44 л/с, это что с таким расходом мотопомпу брать?


[07.09.2018 10:55:26]
 АУ
Галина Тимофеевна ®

[10.09.2018 10:35:36]
 у меня был один опыт пожаротушение 3 класса склада - 3000 м3:
-пеногенераторные(тушение внутри)
- сухотруб (охлаждение)
- мобильные средства (тушение в обваловании)
все оборудование закупала организация, в целях обеспечения ПБ.

так же для обеспечения водой всех этих систем проектировался противопожарный резервуар


[10.09.2018 19:25:11]
 спасибо Галина Тимофеевна


[11.09.2018 18:11:49]
 Допущение для склада 3 категории (простой нефтебазы с двумя-тремя РВС по 300 кубов) тушения мобильными средствами пожаротушения означает лишь то, что для них нужны в первую очередь запас воды для охлаждения в нормативное время и тушения с помощью передвижных средств (т.е. или соответствующий водоём или ветка от водопровода с ПГ). Если база в черте города, то никакой автомобиль или мотопомпа им не нужны и даром. Мобильными средствами в таком раскладе вашу нефтебазу обеспечивает гарнизон. Можно про склад ПО речь заводить, но для склада 3 категории привозимого на АЦ пенообразователя при должной организации пенной атаки хватит, чтобы ещё и помыться напоследок (для должного селфи в ГУ).
Вне пределов гарнизонов - само собой, склад должен сам себя обеспечивать не только средствами пожаротушения (водой и ПО), но и средствами их доставки. Для этого в советское время каждая мало-мальски значимая нефтебаза имела, как минимум, МП-1600 и ВОХР с функцией ДПД.


[11.09.2018 19:24:16]
 Послужил ® а можно с ссылками на нормы?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тушение и охлаждение резервуаров нефтебазы мобильными средствами пожаротушения?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.