Про количество подъездов к производственному зданию.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.09.2018 12:56:11]
 Про количество подъездов к производственному зданию.

Здание производственное.
Здания шириной 37м
Высота не более 15 м.

Я правильно понимаю, трактую СП4 п.8.3
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях высотой менее 18 (п. 8.3).

СП 4.13130.2013
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;
- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров…

8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;


[05.09.2018 13:24:40]
 Нужен проезд с двух сторон согласно п. 8.2, так как п. 8.1 относится только к общественным зданиям.


[05.09.2018 14:35:11]
 
newtrad ® [05.09.2018 13:24:40


////Нужен проезд с двух сторон согласно п. 8.2, так как п. 8.1 относится только к общественным зданиям.///

Ув. newtrad ® Да вот, не вижу, что п.8.3 относится только к общественным или жилым зданиям.

Да, нормы ссылаются на п.8.1 для указания максимально допустимой высоты здания (18м) указанной в этом пункте, для допущения устройства одного проезда к зданию.

Если, так, как говорите Вы, то логично это допущение, исключение написать прям в п.8.1 (общ.здания).

А это исключение написано отдельным пунктом (п.8.3), после требований к общественным и производственным зданиям.
Вроде, как к всем пунктам (п.8.1 и п.8.2)относится...


[05.09.2018 14:43:15]
 "С одной стороны к зданиям в случаях меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1". В нем нет высоты зданий Ф5.1, у Вас же производственное здание?


[05.09.2018 14:58:46]
 
Ув.newtrad ®

Да, у меня производственное здание (Ф5).

Дословно из СП4:

8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;


Речь идет только о “критической” высоте здания, вообще, в общем случае.
А не конкретно только послабления в зданиях (жилых, общественных), указанных в п.8.1


[05.09.2018 15:06:58]
 Проектировщик МОПБ ®, а требование ч.4 ст.98 123-го ФЗ как "перетрактуете"?


[05.09.2018 15:16:39]
 Если здание на территории производственного объекта, то применяются требования ФЗ. Если нет - то требования СП. И никакой "перетрактовки". А у Вас где здание?


[05.09.2018 18:00:52]
 Ув. Пожарный кран ® [05.09.2018 15:06:58

Спасибо.
Более, чем убедительно.

Ув. newtrad ®
Объект производственный и на производственной территории.

И Вам спасибо за помощь.


[19.09.2018 14:12:26]
 Пожарный кран ®

,....а требование ч.4 ст.98 123-го ФЗ как "перетрактуете"?

Из этого следует понимать, если здание стоит на производственной территории, то достаточно обеспечить"подъезд" для доставки мобильных средств пожаротушения, а проезды делать вокруг здания, согласно СП 4, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.?


[19.09.2018 15:32:40]
 10 ®, этот вопрос перекрывается ч. 5 ст. 98 123-го ФЗ


[19.09.2018 15:57:49]
 Пожарный кран ®
В моем случае нет таких размеров которые указаны в ч.5 статьи 98, а значит можно обеспечить только подъезд для.............
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Про количество подъездов к производственному зданию.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.