Прокладка кабелей ГОЧС и кабелей Лифтов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2018 21:56:48]
 Добрый день.
Имеем кабель оповещения (100 В) ГОЧС в исполнении FR.
И кабель диспетчеризации лифтов тоже в исполнении FR.
Ну и сюда же можно отнести кабель интерфейса, объединяющий контроллеры СКУД (как бы сигнал на разблокировку по нему предается) - тоже FR.
Как думаете, с кем совместно можно их прокладывать, а с кем нельзя.


[16.08.2018 22:27:43]
 >>Ну и сюда же можно отнести кабель интерфейса, объединяющий контроллеры СКУД (как бы сигнал на разблокировку по нему предается) - тоже FR.<<

А контроллеры СКУД сертифицированы как ППУ? Если нет, то и заморачиваться с FR не стоит. Либо "зеленые кнопки" на путях эвакуации, либо от модулей рвать питание замков НО, можно и то и другое.


[17.08.2018 0:20:06]
 Смотря как посмотреть. В общем случае СП6 запрещает, но если отнести АДИС и СКУД к составу СППЗ, то можно совместно проложить.
Определения ФЗ-123 плавающие и позволяет сказать что, они направленны на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара (АДИС - связь с застрявшими при пожаре в лифте, сигналы какие лифты не перешли в режим "пожарная опасность, ну со СКУДом понятно).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Прокладка кабелей ГОЧС и кабелей Лифтов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.