Какой документ регламентирует подключение кабеля (снятие изоляции) к ИП

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2018 19:15:11]
 Здравствуйте!

Ситуация: На обслуживаемом объекте третье лицо монтирует ОПС

Причина обращения: В кабель канале, перед подключением к ИП / ИПР монтажники снимают внешнюю оболочку с FRLS и заводят под корпус жилы без внешней изоляции. Около 5см кабеля без внешней оболочки, но с изоляцией проводника, заходят под корпус прибора.

Следствие: В скорем времени, после монтажа системы, начнутся вечные КЗ и обрывы в адресной линии из за передавливания и перетирания жил кабеля корпусами ИП

Вопрос: Хочу подсказать заказчику пункт, на который нужно сослаться при отказе в приемке АПС из-за некачественного монтажа. Какой нормативный документ(если не сложно, то какой пункт?) регламентирует снятие внешней изоляции кабеля внутри монтируемого прибора/извещателя?

Вопрос 2: В некоторых местах изгиба кабель-канала боковые стенки выкусили излишне, в результате - по боковым стенкам кабель канала прямоугольные отверстия, в некоторые с легкостью пролазит пачка сигарет. Какие нормы регламентируют укладку кабель канала, на какие нормы сослаться при приемке?



[16.08.2018 22:09:26]
 »»»»» В скорем времени, после монтажа системы, начнутся вечные КЗ и обрывы в адресной линии из за передавливания и перетирания жил кабеля корпусами ИП
- да ладно.... прям так уж так грустно с перетиранием...
""""""""""""""""""""""""""
»»»»»»»»снятие внешней изоляции кабеля внутри монтируемого прибора/извещателя?
- в вашей РД, по которой монтируют монтажники, должны быть расписаны способы разделки кабеля или дана ссылка на документ производителя используемой ОКЛ
(ОКЛ - это общепринятый не нормативный жаргон
https://files.layta.ru/upload/files_...
(см. стр.24)
Иначе,конечно же, бардак...
"""""""""""""""""""""""""
»»»»»»»»»Какие нормы регламентируют укладку кабель канала, на какие нормы сослаться при приемке?
- я не знаю. Подскажут более опытные товарищи.


[16.08.2018 23:03:38]
 Много лет по этим же нормам монтировали проводом ТРВ, который, естественно, никакой оболочки вообще не имеет.


[16.08.2018 23:13:16]
 ***Какой нормативный документ(если не сложно, то какой пункт? регламентирует снятие внешней изоляции кабеля внутри монтируемого прибора/извещателя?
***Какие нормы регламентируют укладку кабель канала, на какие нормы сослаться при приемке?

Я такого нигде не встречал, но кроме писанных, есть еще неписанные нормы. Кабель должен входить в прибор в изоляции. Большие дырки выкусывать некультурно. Заставляйте переделать.
Хотя и монтажников можно понять насчет провода, попробуй в болидовское оборудование уложи кабель в изоляции.




[16.08.2018 23:15:28]
 ***Много лет по этим же нормам монтировали проводом ТРВ.
Вопрос что еще монтировали? Старые приборы и датчики не так реагировали на отклонения параметров шлейфа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какой документ регламентирует подключение кабеля (снятие изоляции) к ИП      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.