Блокировка дверей замками СКУД

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.08.2018 15:11:01]
 Узаконена ли блокировка дверей от СКУД. Как увязать блокировку дверей от СКУД с п. 35 ППР (свободное открывание изнутри без ключа). Замки на объекте (офисный центр) можно открыть дистанционно.


[15.08.2018 16:15:25]
 Скажу как проектировщик СКУД.
Дверь должна разблокироваться при пожаре, либо автоматически, либо должна быть возможность легко и быстро открыть ее вручную. Либо оба варианта. Трактовки норм зависят от конкретного пожарного инспектора. Теоретически достаточно одного из вариантов, практически же трактовать формулировки можно по-разному... В общем проще одновременно делать и автоматическое открывание двери по сигналу с АПС и ставить кнопку разблокировки замка изнутри (например Smartec ST-ER115
установленную либо на уровне головы, либо колена с НЗ контактами в разрыве цепи питания замка).


[15.08.2018 16:29:02]
 ИМХО слово ЛИБО не прокатит
а если не пожар а просто паника?
так что только вместе взятое и автоматика и кнопка

так же и с высотой, откуда взялось - на уровне головы и колена...?

-----------
СП 59.13330.2016 Глава 6.4 Внутреннее оборудование и устройства, Пункт 6.4.2 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м. и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.


[15.08.2018 17:34:28]
 Так я и пишу, что нужно оба делать, а то придерутся.

Ах да, инвалиды... Согласен. Но это касается только современных зданий, которые после 12 года построены.


[15.08.2018 17:36:24]
 Ах да, в случае такой высоты кнопки экстренной разблокировки ОБЯЗАТЕЛЬНО такую с крышкой, иначе задолбаетесь ходить и восстанавливать вставки за 95% населения, которые кнопку выхода с ручником разблокировки замка перепутали.


[16.08.2018 8:28:11]
 свободное открывание изнутри без ключа - по п.35 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ.
Разблокировка от АПС - по желанию.


[16.08.2018 10:51:28]
 Разблокировка от АПС - по желанию.

123-ФЗ ст 84 п 1.5


[16.08.2018 11:56:48]
 А вот этот пункт мне вообще не понятен:
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

То есть, достаточно выполнить один из них?!


[16.08.2018 12:01:28]
 А статья 89 пункт 7 гласит:
7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.


[16.08.2018 13:51:30]
 если Вас беспокоят турникеты, то как правило рядом с ними ставят калитки шириной 1,2 м, они могут быть просто отпираемые или электронные.
я обычно ставлю и калитки с электромагнитом и турникеты с автоматически падающими планками


[16.08.2018 15:45:18]
 Servit® "А вот этот пункт мне вообще не понятен:
...
То есть, достаточно выполнить один из них?!"

Де-юре - да, любой один из них достаточно; если есть СОУЭ - этот пункт уже выполнен.


[17.08.2018 0:29:03]
 >>Разблокировка от АПС - по желанию.
>>123-ФЗ ст 84 п 1.5

Вы дали ссылку (про обязательность Выше написали) на дистанционное открывание, а не на автоматическое.
Это никак не указывает на АПС.

поСКУДный ГОСТ влияние АПС лучше регламентирует:
- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Блокировка дверей замками СКУД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.