Разделение помещения на противопожарные отсеки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
anton064

[14.08.2018 18:11:33]
 Ребята, не можем разобраться в простом вроде бы вопросе. Имеется торговый центр 3 этажа, каждый этаж по 4500 кв.м. Между этажами 2 лестницы в разных углах, был проем для проезда авто (рампа) теперь открытая лестница. Так вот не можем понять, нужно ли нам разделение на отсеки или нет. Здание оборудовано сплинкерной системой пожаротушения, дымоудаления, оповещения.
Всё таки похоже разделять нужно, но надо определить, какую выгоднее ставить штору или дренчерную?
Подскажите пожалуйста.


[14.08.2018 18:16:22]
 суммарная площадь этажей, соединенных открытыми лестницами - не более 5000 кв. м

табл. 6.11, п. 6.7.2, 6 СП 2.13130.2012
Anton064

[14.08.2018 19:11:26]
 А как лучше всё таки разделять? Штора выходит на 2 млн. У нас площадь шторы получается 380 кв.м.


[14.08.2018 20:01:10]
 Не могу представить, как 3-этажное здание с атриумом разделить шторой на пожарные отсеки...

Anton064, вам не штору мифическую за 2 млн. нужно, а СТУ (которые будут стоить дешевле).


[14.08.2018 20:18:28]
 проем с открытой лестницей выделяете противопожарными перегородками 1-го типа, и все по нормам будет
Anton064

[14.08.2018 21:37:26]
 Штора прямоугольная, закрывающая открытые лестницы. Сделать стационарные перегородки вокруг лестницы с дверями можно, но теряется внешний вид торгового зала. Мне посоветовали делать дренчерную завесу. Только не пойму можно ли ей по нормам «отрогаживать» отсек?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Разделение помещения на противопожарные отсеки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.