Возможно ли питание ПГ от сухотруба?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.08.2018 11:40:06]
 Здравствуйте. На реконструируемом объекте прокладка п/п водопровода в траншее невозможна. В СП8 и СП31 запретов на питание ПГ от сухотруба не нашел. Получается, можно так сделать? Естественно, сухотруб утепляется.


[10.08.2018 22:18:11]
 Естественно, сухотруб утепляется.=застройщик ®
А зачем сухотруб утеплять? без воды с ним ничего не случится, а при пуске воды тоже. Движущаяся вода не замёрзнет, а после тушения воду надо сразу слить и опять сухая труба.
застройщик ®

[13.08.2018 7:13:28]
 О незамерзании движущейся воды: ЦУМ Новосибирск 2001г. https://www.newsru.com/russia/05jan2... .

Тогда почти весь резерв рукавов задействовали; магистралки замерзали.

После тушения для опорожнения магистрали тоже время нужно.

Но утепление - это не главное.

Приходилось ли кому через ГГЭ успешно проводить ПГ, запитанные от сухотруба, без СТУ и т.п. мероприятий?


[14.08.2018 6:43:39]
 Как выяснилось при внимательном повторном прочтении СП8, его п4.4 препятствует вышеуказанной идее: "Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м."


[14.08.2018 15:55:29]
 Так это же при пожаротушении! Не вижу в приведенной цитате никакого запрета. Через экспертизу, правда, такие решения проводить не приходилось.


[15.01.2019 13:25:28]
 Мы с таким решением недавно получили положительное заключение в Саратовском филиале ГГЭ.


[15.01.2019 13:48:26]
 Как будет осуществляться управление подачей воды?


[15.01.2019 14:12:07]
 У гидранта кнопка включения насоса.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Возможно ли питание ПГ от сухотруба?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.