Модульная АЗС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2018 18:52:18]
 Скажите необходимо ли делать экспертизу проекта в отношении модульной АЗС, на основании ст.49 градостроительного кодекса? Если можно с ссылкой


[06.08.2018 19:07:51]
 Все зависит от того, требуется ли обоснование санитарной зоны,
т.е. попадает ли объект под действие п.п. 5) п. 2 Статьи 49 Градостроительного кодекса или нет


[06.08.2018 20:03:36]
 В СанПиНе написано что для азс 50 метров санитарно защитные зоны? Или может я не там смотрю


[09.08.2018 0:36:45]
 Вопрос не в том, какая санитарная зона у АЗС, а в том, требуется ли отдельное обоснование санитарной зоны для вновь возводимой АЗС.
Если не требуется (например, АЗС строится на территории большой промышленной площадки с установленной санитарной зоной. то и экспертизы проекта нет).
Не забывайте про категорийность как ОПП по ФЗ 116 и возможную экспертизу промышленной безопасности, т.к. из вашего вопроса не ясны параметры АЗС и под действие какого регулирования она попадает


[09.08.2018 10:51:20]
 азс находитя на территории автотранспортного предприятия. резервуары надземные


[09.08.2018 10:52:01]
 только жидкое топливо


[09.08.2018 17:19:11]
 Объем резервуаров какой?


[09.08.2018 17:58:45]
 1. Три емкости дт по 10 м.куб.
2. Одна емкость бензин 20 м.куб.
Резервуары все надземные. Модульная АЗС. В городе расположена


[09.08.2018 18:38:42]
 Vladimir mchs ®, а в чем сомнение необходимости проведения экспертизы?
Вы считаете, что модульная АЗС не подпадает под определение "объект капитального строительства" из Градкодекса?
Под "сооружение" по п. 23 ст. 2 384-го ФЗ попадает.
+ опять же резервуары и системы инженерно-технического обеспечения (электрика, канализация, др.) - а это уже проектные решения/документация, увязка с сущ.сетями (ТУ)!
ч. 5 ст. 49 ГК:
5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, ... требованиям пожарной, промышленной, ...
Опять же аспект "разрешения на строительство". Смотрите ст. 51 ГК. Там без положительного заключения экспертизы его не дадут со всеми вытекающими.


[09.08.2018 18:51:07]
 просто не совсем понятно, что такое сооружение. Вот как понять "представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему"?


[09.08.2018 18:52:36]
 то есть сооружением могут быть объекты, которые предназначены для выполнения производственных процессов различного вида?


[09.08.2018 18:53:03]
 На азс та нет никаких производственных процессов. Или есть..


[11.08.2018 22:37:11]
 Так в городе расположена или на территории автотранспортного предприятия?


[12.08.2018 15:52:37]
 На территории автотранспортного предприятия


[14.08.2018 16:55:30]
 Тогда видится внесение изменений в декларацию промышленной безопасности для всего автотранспортного предприятия.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Модульная АЗС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.