О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Автоматическая или автономная пожарная сигнализация

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
KseniyaLP ®

[06.08.2018 17:50:03]
 Скажите как определится или где регламентируется какую систему Автоматическую или автономную пожарную сигнализацию надо устанавливать в складских и производственных помещениях.


[06.08.2018 18:38:07]
 Что есть автономная?


[06.08.2018 22:35:04]
 Автоматическую или автономную пожарную сигнализацию надо устанавливать в складских и производственных помещениях.
Почти вся пожарная сигнализация является автоматической (кроме ИПР).
А в складских и производственных помещениях сигнализация, как правило, автономная-т.е. никуда не подключена.


[07.08.2018 8:44:14]
 Надо ли ставить определяют Согласно приложения А СП 5.13130.2009
Выбор ОТВ, способа пожаротушения и типа АУПТ, производится на основании проектно изыскательных работ.


[07.08.2018 10:10:58]
 правильно я поняла, что это не регламентировано. Мой склад хранения железобетонных изделий. высота поднятия груза изделия не более 3 метров. Мне нужно установить сигнализацию вопрос какую. Выводить на пульт диспетчерской слишком затратна. можно ли установить автономную. Склад по документам это отдельное здание хоть и отгорожан от цеха стеной первого типа. но не зависимо от этого где бы не случился пожар в цеху или в складе эвакуироваться должны все. вот и вопрос можно ли установить автономную на это здания.


[07.08.2018 10:52:18]
 склад ЖБИ - категория Д, согласно п. А.4 сп 5 АПС или АУП не требуются


[07.08.2018 16:33:27]
 1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
2. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) и (или) "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) (ред. от 01.06.2011) с изм.1 утвержденным Приказом МЧС России от 01.06.2011 №274 и введённым в действие с 20.06.2011 г.
3. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.
4. В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения
людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.
5. Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17 "СП 5.13130.2009"
6. При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.
7. Мало данных для анализа. Рекомендую обратиться для обследования вашего объекта в проектную организацию, имеющую членство в СРО и не менее двух специалистов, включенных в национальный реестр проектировщиков.


[07.08.2018 16:58:06]
 "Что есть автономная?"
СП5.13130.2009 изм.1 предусматривает:
1) 11 Автономные установки пожаротушения.
2) 13 Системы пожарной сигнализации
- п. 13.11 Автономные пожарные извещатели.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Автоматическая или автономная пожарная сигнализация      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.