Необходимость автоматического пожаротушения для этажерки внутри здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.08.2018 11:42:21]
 Как быть в случае, если согласно СП 5.13130.2009 в здании АУПТ не требуется, но согласно СП 4.13130.2013 есть требование к этажеркам:
п.6.5.46 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.
Тогда,если требуется этажерки защищать пожаротушением, то какие требования к пожаротушению этажерок (расположение оросителей, количество и т.д.), что-то не нашёл.


[03.08.2018 18:41:45]
 Используйте Автономные установки пожаротушения на основе Терма-ОТВ или комбинированные. например ФОГ «РУСИНТЕХ»
Согласно СП 5.13130.2009
11.2 Автономные установки пожаротушения могут применяться для защиты отдельных пожароо­пасных участков в соответствии с пунктом 8 приложения А.
А.8 Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются уста­новками пожарной автоматики, а также автономными установками пожаротушения в соответствии с требованиями стандартов, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех­ническом регулировании» и утвержденных в установленном порядке.


[06.08.2018 8:06:25]
 Используйте Автономные установки пожаротушения на основе = Терма-ОТВihtiotankozavr ®

Сомнительный вариант. В вышеуказанном пункте указано про автоматическое пожаротушение, а вы предлагаете автономное. В данном требовании указано необходимость пожаротушения именно для этажерок, а не к помещению и оборудованию. То есть, если предусмотрены стальные этажерки, их необходимо защищать автоматическим пожаротушением. Но чем и как тушить стальные этажерки нигде не регламентировано. Охлаждение водой было бы логичным.


[07.08.2018 8:33:30]
 Автономные установки пожаротушения - это один из видов автоматической противопожарной защиты.
А.8 Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются уста­новками пожарной автоматики, а также автономными установками пожаротушения
Этажерки относятся к сооружениям не входящим в перечень.
Покройте их составом на основе Терма-ОТВ, из тех что есть на рынке, и тем самым вы обеспечите предел огнестойкости не менее R45.


[07.08.2018 9:14:52]
 Если Ваша этажерка слишком большая, для автономных установок, используйте спринклерно-дренчерную АУП, в любом случае без конкретного ТЗ, что-то предлагать не имеет смысла.


[07.08.2018 12:01:56]
 3.5 автономная установка пожаротушения: Установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления.

Терма-ОТВ это тоже установка? в литрах измеряется?


[07.08.2018 12:49:45]
 Согласно СП 5.13130.2009
11.1 Автономные установки пожаротушения подразделяются по виду огнетушащего вещества (ОТВ) на жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные, установки пожаротушения с Терма-ОТВ и комбинированные.

За детальной информацией надо обращаться к производителю, все зависит от того как они свой продукт сертифицировали.После разработки проекта система в целом будет считаться автономной установкой пожаротушения.


[07.08.2018 13:02:41]
 Вот Вам ссылка на сертификат одного из представленных на рынке решений
http://www.magazin01.ru/upload/ibloc...

Я не топлю за автономные установки и Терма-ОТВ, просто в Вашем случае это ИМХО самое простое и бюджетное решение.

Большая этажерка-то?


[07.08.2018 13:16:41]
 
Цитата Дамир 02.08.2018 11:42:21
следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45.
--Конец цитаты------
может быть это подойдет?
http://gefest-spb.ru/image/data/imag...
13.1 Для повышения огнестойкости строительных, в том числе светопрозрачных перегородок до значений EI60, следует применять С-ПП,устанавливаемые вдоль защищаемой перегородки таким образом, чтобы обеспечить орошение последней с удельным расходом не менее 0,26 л/(с∙м).


[07.08.2018 13:47:12]
 Конечно подойдет, но надо будет обеспечить нужный расход воды на нужды орошения, возможно ли это в Ваших условиях. Могут понадобиться насосы,и тогда появится электротехническая часть, автопуск и тд и тп. Может выйти дорого. И все ради негорючей этажерки?

Для обеспечения огнестойкости не менее R45 достаточно огнезащиты.


[07.08.2018 13:49:49]
 Cлой штукатурки в 2,5 см повышает предел огнестойкости металлических конструкций до R50.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимость автоматического пожаротушения для этажерки внутри здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.