Противопожарные растояния

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2018 2:53:38]
 Решаем такую задачу. Есть здание общаги 3 этажа-кирпич, рядом пристроено в плотную здание гаража(подсобки,так и не поняли) из ФБСа. Заказчик хочет из сандвич панелей надстроить над гаражом еще один этаж( в общем будет здание коммунального обслуживания), но так же в плотную не получится т.к. на стене общаги есть окна. Теперь вопрос, как можно снизить расстояние между надстройкой и общагой до минимума. Рассмотрим любые варианты и предложения


[25.07.2018 10:38:36]
 Может есть возможность заложить окна и отгда пристроить всетаки в плотную к зданию.Если данные окна осществляют естественное освещение путей эвакуации (корридоров) тогда будет необходимо распрощаться с одним кабинетом на каждом этаже и сделать из них холлы, фойе тем самым получаем световые карманы. Других вариантов я не вижу.


[25.07.2018 11:40:30]
 Окна в "общаге" сделать противопожарными в соответствии с степенью огнестойкости.


[25.07.2018 17:21:02]
 теплотехнический расчет по ч.6 ст.15 №384-Фз
расчет пожарного риска на оба объекта (в рамках экспертизы проектной документации достаточно для проектируемого)


[26.07.2018 3:44:44]
 можем ли мы опираться на этот пункт? СП 2.13130.2012 п.5.3.4 "Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт ,не должна превышать 25% их площади. Не нормируется общая площадь проемов в противопожарных преградах, если значения нормируемых пределов огнестойкости заполнения проемов предусмотрены не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды".

Площадь окон менее 25%
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарные растояния      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.