Перекрытие 1-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[23.07.2018 11:14:14]
 Подскажите. Если здание делится по вертикали противопожарным перекрытием 1-го типа на пожарный отсек, необходимо ли согласно пункта 5.4.13 сп 2, выполнять на вышележащих этажах от этого отсека противопожарные окна по вертикали на расстоянии 8 метров? Или как понять примыкающего отсека?


[24.07.2018 16:08:05]
 Примыкающий отсек – это примыкание сбоку (справа, слева, вдоль, с угла).

Обратите внимание, что по расстояние вертикали 8 м, это для окон над кровлей ниже расположенного отсека.
Или по горизонтали на расстоянии 4 м от кровли.

К Вашему случаю этом пункт не относится.
Fireeng ®

[24.07.2018 17:38:17]
 Добрый день!
При реконструкции 5-ти этажного административно-бытового здания, которое примыкает к 3-х этажному складу сырья и материалов, проектировщик указал на то, что в противопожарной стене на 5-м этаже которая выходит на склад, окна должны быть глухими и противопожарными, с пределом огнестойкости 60 минут! А на 4-м этаже можно оставить обычные окна! Однако в проекте сказано только про стены 1-го типа!
4-й и 5-й этажи объединены в единый пожарный отсек, и представляют собой многосветное офисное пространство!
Проект прошёл экспертизу в ГАСН, получено положительное заключение, в котором также не указаны окна!
Коллеги, подскажите пожалуйста по-возможности! Очень нужна помощь профессионалов! При необходимости вышлю проект!
Заранее спасибо за помощь!!!
Fireeng ®

[24.07.2018 17:39:32]
 Не могу понять логики! Для чего на 5-м этаже делать противопожарные окна, если на 4-м будут стоять обычные!?



У нас не принято обсуждать один вопрос в нескольких ветках http://0-1.ru/discuss/?id=37643#0
  Дискусия закрыта