Планирование проверок

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[20.07.2018 12:32:39]
 Такая ситуация - в марте 2016 г на объекте была выполнена НОР. В заключении НОР указано, что срок его действия 3 года. В тоже время объект был отнесен к категории среднего риска -плановая проверка не чаще чем один раз в 7 лет. Перед НОРом последняя плановая проверка проводилась в 2015 г.
Согласно Административного регламента по ГПН п.48 "в случае принятия заключения НОР до утверждения ежегодного плана проверки в отношении таких объектов защиты планируются:по истечении срока, установленного для данного объекта защиты в зависимости от присвоенной ему категории риска".
Вопрос нужно ли включать такой объект в план проверок на 2019 г?


[20.07.2018 13:40:28]
 Вообще срок действия НОР никаким НД не предусмотрен.
Поэтому мало ли чего эксперты написали.
Но все равно можно включить, 4 года не прошло


[20.07.2018 14:04:33]
 С последней плановой проверки 7 лет не прошло (2015 г.). Полагаю, что оснований для включения в план нет. Хотя с другой стороны изменения в Адм.регламент по риск-ориентированному подходу были внесены после регистрации заключения НОР.


[20.07.2018 14:21:54]
 Если Аккредитованная организация указывает срок действия НОРа более трех лет, то она нарушит условия аккредитации, определенные приказом МЧС России № 660.


[20.07.2018 15:42:40]
 Не понял в какой части будет нарушен приказ МЧС России № 660?


[20.07.2018 15:59:33]
 пп. "е" п. 9 Порядка, утвержденного приказом МЧС России № 660, руководство по качеству, содержащее следующее разделы и сведения:
процедуру проведения независимой оценки пожарного риска, ..., установление срока действия заключения (не более трех лет).


[20.07.2018 16:15:09]
 Понятно.Согласен. Но теперь хотелось бы вернуться к теме дискуссии. Можно(нужно) планировать проверку или нет?


[20.07.2018 17:23:43]
 Если объект защиты относится к категории среднего риска и последняя плановая проверка проведена в 2015 году, то основания для включения проверки в ежегодный план на 2019 год отсутствую.


[20.07.2018 22:16:19]
 Придерживаюсь такого же мнения. Но возможно у кого-то есть другое видение ситуации?


[25.07.2018 13:37:33]
 Ув.коллеги!
Прежде всего обращаюсь к инспекторскому составу. Все таки как вы сейчас планируете проверки подобных объектов.
Следует ли тут руководствоваться принципом: "закон обратной силы не имеет". В том плане, что заключение НОР было сделано ранее, чем введен риск-ориентированный подход в адм.регламенте.


[27.07.2018 10:47:03]
 Странно, что тема особо никого не заинтересовала. Хотя сейчас должна начаться работа по подготовке плана проверок на 2019 г.
гпн

[27.07.2018 11:37:44]
 11247 ® [27.07.2018 10:47:03
А что планировать? Благодаря кадровой политике - "проверяющие отсутствуют"....


[27.07.2018 11:43:33]
 Согласен, но вроде и надзорные каникулы закончились и после "Зимней вишни" политика государства, а после смены руководства МЧС и позиция министерства поменялась. Во всяком случае есть, что планировать.
гпн

[27.07.2018 12:06:03]
 Планировать то есть что, а кому проверять нет. Написать-то можно кучу объектов.


[27.07.2018 14:23:25]
 Ув.гпн! А по теме ветки как считаете есть основание включать объект в план или нет?


[27.07.2018 14:54:30]
 Ув. 11247, Вам же Правительство написало "не чаще чем один раз в 7 лет". Он у вас на момент планирования в среднем риске. Проверка в 2015 году была. Оснований нет. ИМХО
гпн

[27.07.2018 15:28:20]
 11247 ® [20.07.2018 12:32:39], 27.07.2018 14:23:25]
Моё мнение - следующая проверка проверка категории среднего риска через 7 лет.


[27.07.2018 16:26:46]
 Всем спасибо. Тоже считаю, что оснований для плановой проверки нет.