тестирование тепловых пожарных извещателей

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[16.07.2018 13:05:16]
 Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, каким прибором можно протестировать тепловые пожарные извещатели. Цена на SOLO 424 сильно кусается, ищем более доступный аналог.


[16.07.2018 17:56:44]
 По старинке зажигалкой !!
Еще несколько первых методов из гугла:
- Лампа накаливания
- нагреватель из резисторов
- http://www.termoregulator.ru/catalog...
- паяльник
- http://www.owen.ru/catalog/emulyator...

Хватит наверное =)


[16.07.2018 19:01:05]
 Зажигалкой пластиковый корпус греть? Хотелось бы, чтобы извещатель уцелел после проверки) За идеи спасибо, но вопрос о специализированном приборе остаётся открытым.


[16.07.2018 19:07:35]
 Ну тогда строго по паспорту:
Рекомендуется осуществлять проверку извещателей с помощью технического фена (температура воздуха фена – не более 85 ºС)


[16.07.2018 22:16:59]
 ***каким прибором можно протестировать тепловые пожарные извещатели.
А зачем вообще их тестировать?

***Цена на SOLO 424 сильно кусается
Да уж, заводское что-то дешевое не попадается. Может быть сделать что-то самим из паяльника.


[16.07.2018 23:02:37]
 Есть баллончики Соло для тестирования мультикритериальных дымовых-тепловых-СО детекторов.
Можно и просто тепловые тестить, но только макс-дифференциальные.


[17.07.2018 7:32:39]
 мы феном промышленным тестируем


[17.07.2018 10:33:25]
 ...мы феном промышленным тестируем
Надо только фен с низким пределом температуры от 50 градусов и выше.


[17.07.2018 18:47:58]
 "Да уж, заводское что-то дешевое не попадается. Может быть сделать что-то самим из паяльника."

Замена дымовому тестеру того производителя нашлась http://eco-intech.com/catalog/18/517/. Был ещё украинский комплект, выглядящий очень интересно, но по нему информации никакой, а платить за кота в мешке...
Вот, ищу альтернативу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: тестирование тепловых пожарных извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.