На 1-2 этажах Ф3.1, на 3-7 этажах Ф4.3. Многофункциональное здание или нет?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2018 2:33:21]
 Коллеги, интересует ваше мнение. На 1 и 2 этажах расположены помещения класса Ф3.1 (торговля), на 3-7 этажах помещения класса Ф4.3 (офисы), при этом этажи сообщаются между собой по лестничным клеткам.
Здание многофункциональное или же можно его классифицировать как Ф4.3 с помещениями торгового назначения Ф3.1? Ну или наоборот, здание классифицировать как Ф3.1 с помещениями административного назначения Ф4.3.

Дополнительно напомню пару терминов из СП 160.1325800.2014:
3.3. Многофункциональное здание: здание, включающее в свой состав два и более функционально-планировочных компонента, взаимосвязанные друг с другом с помощью планировочных приемов.
3.7. Функционально-планировочный компонент здания: группа помещений, обеспечивающих выполнение определенного процесса (проживания, сервисного обслуживания, досуга и др.).


[16.07.2018 11:44:40]
 Ув. kurilshik ®

Можно классифицировать, как торгово-офисное здание.
С разделением частей здания Ф3.1 и Ф4.3 на противопожарные отсеки.
(Два “здания” в одном здании).


Можно классифицировать, как и многофункциональное здание (по СП 160.1325800.2014 МногоФункциональные здания).


[16.07.2018 16:47:39]
 В первую очередь надо смотреть в исходно-разрешительную документацию.
Как там обозначили здание, так и следует формировать концепцию.


[16.07.2018 16:49:09]
 спасибо Крюгер ®, я так и сделал. Но боюсь, что экспертиза прицепится к многофункциональности.


[16.07.2018 19:30:26]
 Попробуйте сослаться на пункт 6.96 СП 118.13330.2012

"Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков,
а также без изменения класса их функциональной пожарной опасности
и без выделения в отдельный пожарный отсек
допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности:
Ф1.2; Ф2.1, Ф2.2; Ф3; Ф4.1; Ф5.1; Ф5.2
"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: На 1-2 этажах Ф3.1, на 3-7 этажах Ф4.3. Многофункциональное здание или нет?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.