Давление и расход на диктующем оросителе дренчерной системы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
svale ®

[10.07.2018 10:34:46]
 Речь именно о Дренчерной системе.



1 группа, оросители ДВН-12 по сетке с шагом 3м.

Определяем расход через ороситель при минимальном давлении:

q= 10 х 0,47 х корень(0,05) = 1,05л/сек.

Определяем интенсивность на площади 12 м.кв.:

i=1.05/12=0.087, что больше требуемых для 1 группы 0,08.



Насколько справедлив такой подход?(без учета графиков интенсивности и карт орошения)







[10.07.2018 11:02:02]
 в принципе не верно.


[10.07.2018 11:17:25]
 Ув. GOR , Вы не могли бы более подробно?


[10.07.2018 11:37:00]
 Подробнее в Приложении В СП 5.13130.2009 написано. Вы свой результат с характеристиками этого оросителя сравните и все сами увидите.


[10.07.2018 11:43:09]
 ок, это понятно. с учетом характеристик оросителя и считаем.

смежники посчитали дренчерную секцию(по приведенной методике). Аргумент - т.к. система дренчерная, все оросители работают одновременно, соответственно вся вода останется на защищаемой площади.


[10.07.2018 15:15:00]
 Прошу пояснить, как правильно определить давление на диктующем оросителе дренчерной секции?
Учитывается ли при этом п.7.21 ГОСТ Р 50680-94: Интенсивность орошения определяют на выбранном участке при работе одного оросителя для спринклерных и четырех оросителей - для дренчерных установок при расчетном давлении. Т.е. для дренчерной системы проверяется фактически средняя интенсивность орошения


[11.07.2018 16:32:57]
 
Цитата
Т.е. для дренчерной системы проверяется фактически средняя интенсивность орошения
--Конец цитаты------
Верно.


[11.07.2018 17:28:58]
 Ув.Sdn, т.е. если проверяется средняя интенсивность орошения, то логично предположить что и параметры(давление) принимается из расчета обеспечения средней интенсивности орошения?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 