Площадь помещения подлежащая защите АПС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.07.2018 12:48:23]
 Доброго времени суток!
Прошу помощи в применении требований пожарной безопасности.
Имеется помещение категории В2, рядом расположены помещения категории В4. Площадь помещения В2 и общая площадь помещений предусматривает только установку АПС, так как не превышает площадь, установленную поз. 9.2 таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009.
Вопрос: п. А.2 приложения А СП 5.13130.2009 и п. 2 НПБ 110-03 установлено, что под площадью помещения понимается площадь ограниченная конструкциями, имеющими минимальный предел огнестойкости. В таком случае, если предел огнестойкости ограждающих конструкций ниже установленного, тогда АПС оснащаются и помещения соседние с помещением категории В2, или только собственно помещение категории В2.


[06.07.2018 13:49:36]
 Если интересует смысл, а не формальный подход - то помещения не выделенные в пожарную секцию не могут быть В4. По смыслу категории В4 - выгорание нагрузки произходит до приезда пожарных.

Что мешает возгоранию из помещений В4 распространиться на помещение категории В2?


[06.07.2018 14:17:11]
 Спасибо Georg ® за разъяснение, уточните пожалуйста, что скрывается за формальным подходом.


[06.07.2018 14:19:18]
 Формальный подход: по нормам в помещении категории В4 сигнализации не требуется - не ставите.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Площадь помещения подлежащая защите АПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.