Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и вопросы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.07.2018 12:02:12]
 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с необходимостью быстро вспоминать, как правильно проектировать системы внутреннего противопожарного водопровода. Не занимался этим уже лет 5-6, потому необходимо освежить память по некоторым моментам, а может кое что заново узнать. В данный момент интересует следующее:
1. Какие нормативные документы необходимо заново изучить? Кроме СП10 само собой.
2. Допустим ли делать водозаполненную систему, в которой насосы включаются при падении давления? Припоминаю, что с этим были какие-то проблемы, и обязательно требовалась кнопка для пуска насосов возле каждого пожарного крана.


[06.07.2018 20:38:01]
 1.В какой-то степени СП 30
2. Изменение 1 к СП 10
10) Пункт 4.2.8 изложить в следующей редакции:
«4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автома-тическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение по-жарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.».
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и вопросы      здесь могла быть ваша реклама