[25.06.2018 17:14:43]
 Подскажите, нужен ли отдельный счётчик на ВПВ?
как узнать обеспечит ли городская сеть хотелки насоса?
сколько насосов надо (в каком документе)?
и ещё куча вопросов у новичка...


[25.06.2018 17:40:48]
 как узнать обеспечит ли городская сеть хотелки насоса?
- Получаете ТУ от водоканала, делаете расчеты, в зависимости от результата расчета смотрите на гарантированные напоры из ТУ и решаете нужны ли насосы. (СП 10 п.4.2.1 При постоянном или периодическом недостатке давления во внутреннем противопожарном водопроводе надлежит предусматривать устройство пожарных насосных установок.)

сколько насосов надо
- насосов как минимум основной, резервный и жокей (СП 10 п.4.2.3 Проектирование пожарных насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять с учетом параллельной или последовательной работы пожарных насосов в каждой ступени.)


[25.06.2018 18:15:25]
 нужен ли отдельный счётчик на ВПВ?
-одновременно с пуском противопожарных насосов должна открыться на обводной линии счетчиков воды электрозадвижка (запорное устройство на обводной линии должно быть опечатано в закрытом положении). Но это если воды в водопроводе не хватает. А если хватает (совмещенный водопровод), то тогда вода на тушение пойдет, по идее, через счетчик.
Redyk ®

[25.06.2018 18:17:07]
 у меня будут кнопки пуск/стоп. жоккей по идее не нужен.

а можете пояснить, то как вы понимаете слово "ступень" в приведённой цитате?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Внутренний противопожарный водопровод      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.