Необходимость стояков-сухотрубов в местах размещения наружных пожарных лестниц для складских и произ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.06.2018 9:06:28]
 В соответствии с п. 5.6 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение одно-двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в таблицах 3 и 4. Для этих зданий в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка.
Требуется ли наличие указанных стояков-сухотрубов если в стенах и покрытии сгораемых или полимерных утеплителей не имеется?
Смущает в требовании нормы наличие союза "ИЛИ".


[22.06.2018 10:37:10]
 В действующей редакции СП 8 п. 5.6 не содержит требований по монтажу стояков-сухотрубов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Необходимость стояков-сухотрубов в местах размещения наружных пожарных лестниц для складских и произ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.