устройство незадымляемой лестничной клетки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.06.2018 17:26:59]
 Господа, интересует Ваше мнение. В многоквартирном жилом доме есть проектируется незадымляемая лестничная клетка типа Н1, расстояние от проемов данной лестничной клетки до проемов рядом расположенного помещения кухни квартиры менее 2-х метров, в связи с чем решено это окно делать противопожарным в соответствии с приложением Г СП 7.13130.2013. Сразу возникает ряд вопросов:
1) каков предел огнестойкости данного окна?
2) может ли данное окно быть открывающимся? Ибо в соответствии с п.8 ст.88 ФЗ-123 окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися. В соответствтвии с п.35 ст.2 ФЗ-123 противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями - ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАРУЖНАЯ СТЕНА ЖИЛОГО ДОМА С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ E15 ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРЕГРАДОЙ ?


[21.06.2018 17:41:25]
 1. Где в прило Г СП 7.13130. указанно, что нормируемые расстояния между проемами можно уменьшать за счет установки п/п окон?
2. П/п окно не может быть открывающимся.
3. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАРУЖНАЯ СТЕНА ЖИЛОГО ДОМА С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ E15 ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРЕГРАДОЙ ? - нет.


[21.06.2018 18:29:44]
 Имеется в виду расстояние от двери воздушной зоны до окна рядом расположенного помещения. Если по прил. Г СП 7 действительно должно быть 2 м, то можно выполнить противопожарное окно (неоткрывающееся).
Внимательно посмотрите прил. Г СП 7, там без поллитры не разберешься! Может, у вас и нет нарушений


[21.06.2018 19:05:56]
 FIRE_MAN ® [21.06.2018 17:41:25]...2. П/п окно не может быть открывающимся...

Не совсем так
8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и кла-паны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: устройство незадымляемой лестничной клетки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.