 Всем привет! В ФЗ-123 внесли Ф3.7 (религиозные). Выпустили новый СП. Но вот чем руководствоваться при выборе отделочных материалов, например, для данного типа зданий?
В таблицах 27, 28 Ф3.7 внести забыли.


[13.06.2018 17:14:52]
 Господа, будьте поактивнее. Вопрос не терпит отлагательства.


[13.06.2018 17:59:59]
 может быть применить общие требования: ст. 52; ч.11 ст. 87; ч.19 ст. 88 123-ФЗ?


[13.06.2018 18:07:17]
 ст. 52, ч. 19 ст. 88 - ни о чем (декларативно). ч. 11 ст. 87 - про внешние поверхности (фасады).


[13.06.2018 18:56:48]
 п.4.3.2 СП 1.13130.


[13.06.2018 19:16:57]
 ВотТакойНик ®

[13.06.2018 18:07:17] ч. 11 ст. 87 - про внешние поверхности (фасады).




в Вашем первом посте не было указано для чего применяются отделочные материалы


[14.06.2018 0:01:41]
 А зачем Вам отделочные материалы подбирать сейчас? Ф 3.7 по риск-ориентированному подходу в соответствующие Постановления Правительства тоже не внесли, значит, относим к низкому классу в категории иные объекты. Вот и все, Ф 3.7 плановым проверкам не подлежат. Ну а если серьезно, то предлагаю воспользоваться методом применения закона по аналогии и отнести так, как было раньше. Либо доказывать, что такие требования не установлены и не исполнять их. Смотря какой результат хотим получить, закон - как дышло...


[14.06.2018 1:23:51]
 Сарпож. В посте были отсылки на табл. 27 и 28. Мне казалось, что будет понятна суть вопроса. По поводу рискориентированных подходов.... Этот обьект проектируется. В проект же что-то надо закладывать. Потом будет экспертиза проекта. Им там на эти подходы, мягко говоря, плевать. Если только расчёт риска будет, но это надо основания иметь. А то может быть и СТУ? Нормы на отделку внутреннюю отсутствуют)))


[14.06.2018 10:56:49]
 ВотТакойНик ®, а чем Вам п.4.3.2 СП 1.13130 не подходит?


[14.06.2018 11:37:05]
 FIRE_MAN ®
[14.06.2018 10:56:49]

За неимением иного придется пользоваться п. 4.3.2


[14.06.2018 14:11:53]
 СП 258.1311500.2016 пункт 7.5 указывает, что отделку стен, потолков и полов молельного зала, а также путей эвакуации следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности. Действующие НПБ 108-96 "Культовые сооружения. Противопожарные требования." пунктом 2.7. регламентирует отделку стен молельных залов (за исключением размещенных в сооружениях IV, V степеней огнестойкости) выполнять из трудногорючих или негорючих материалов. С негорючими ясно. Теперь с трудногорючими. В соответствии с п.2.1.2. ГОСТ 12.1.044-89 трудногорючие (трудносгораемые) - это вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удалении, а в соответствии с табл.1 п. 5.4 ГОСТ Р 57270-2016 к таким относятся вещества группы горючести Г1. Вывод: не ниже Г1.


[14.06.2018 16:25:25]
 Кобра ®
[14.06.2018 14:11:53]

О как. Достаем из пыльных подвалов НПБ... Оно, вроде бы и можно, да уж больно стремно. И всает вопрос: Для чего был весь этот карнавал с техрегулированием, изданием ФЗ, СП и прочего?


[14.06.2018 16:44:07]
 все равно остается открытым вопрос по отделке путей эвакуации....


[14.06.2018 18:06:55]
 ВотТакойНик ®
[14.06.2018 16:25:25]

Как бы там ни было, но нормативные документы действующие, а "новое" техрегулирование, так, для понту.

Для Сарпожа. Уважаемый, внимательно читайте пункт 7.5. СП 258- не торопитесь.


[14.06.2018 18:36:49]
 А как насчет отсутствия в НПБ перечнях? Да и в НПБ только про молельные залы (судя по цитате). А пути эвакуации?


[14.06.2018 18:49:36]
 до появления КФПО Ф3.7 православные храмы были ближе к Ф2.2, если есть места для посететелей (католические храмы) - это уже ближе к Ф2.1. Может, этим путем пойти и смотреть в табл. 28-29 ФЗ-123 требования к этим КФПО?


[14.06.2018 21:44:45]
 Действующие нормативные документы не вошедшие в перечни рассматриваются судьями, как справочные и приравниваются к добровольного применения. Пути эвакуации, по сути не могут иметь материалы для облицовки стен и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем в молельном зале (просто не логично).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Отделочные материалы для Ф3.7      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.