Эвакуация торгового центра

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.06.2018 14:20:18]
 Форумчане, есть Торговый центр 3 этажа Ф3.1, площадь этажа 1400 м.кв. В здании две лестницы Л1(закрытые)с 1 до 3 этажа (наружу) и 1 открытая с 1 до 3 этажа.Объем этажа от 5-10 тыс.
Сколько должно быть эвакуационных выходов с этажа их ширина (каждого)?
Возможна эвакуация по открытой лестнице?


[08.06.2018 14:24:02]
 все написано в п. 7.1.16 СП 1

по открытой лестнице, а также через помещение с ней эвакуироваться нельзя (ч. 14 ст. 89 ФЗ-123)


[08.06.2018 14:42:09]
 Это часть ответа, а дальше?


[08.06.2018 15:09:10]
 ширина выходов должна быть не менее 2,8 м.
пп. 4.2.4, 7.1.20 СП 1


[08.06.2018 15:31:05]
 ширина выходов должна быть не менее 2,8 м.-это каждого или двух этих? то получается если в здании 2 лк то ширина каждого по 1,4м.?


[08.06.2018 15:32:09]
 каждого


[08.06.2018 15:59:06]
 Обрадовали, тем не менее спасибо за пояснение.


[08.06.2018 16:27:34]
 я исходил из числа покупателей - 1 чел. на 3 кв. м торговой площади. Если торговая площадь менее 1400 кв. м - ширина выходов уменьшится


[09.06.2018 1:33:03]
 Асашай ®, А почему каждого? как я понял это проем всего 2,8 метра. то есть ему надо сделать по ,4 метра каждый выход. И вообще ему больше подходит 7.2.3 СП1


[09.06.2018 1:33:30]
 Асашай ®, А почему каждого? как я понял это проем всего 2,8 метра. то есть ему надо сделать по 1,4 метра каждый выход. И вообще ему больше подходит 7.2.3 СП1


[09.06.2018 9:34:01]
 Потому, что при внимательном прочтении п. 4.2.4. СП 1 вы обнаружите, что :
"При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании."


[09.06.2018 10:14:19]
 да, и еще лестница 2-го типа, соединяющая более двух этажей, в эвакуации не участвует, т.е. для эвакуации всех покупателей остается только одна лестничная клетка


[10.06.2018 12:30:28]
 Кобра ® мне кажется вы сильно перекручиваете нормы. - "При наличии двух эвакуационных выходов и ...." все четко написано, общая пропускная способность, все правильно это имеется ввиду не каждого выхода а в сумме!!! Вы людей хоть не путайте,с такой логикой далеко уйдете.......


[10.06.2018 12:30:54]
 Кобра ® мне кажется вы сильно перекручиваете нормы. - "При наличии двух эвакуационных выходов и ...." все четко написано, общая пропускная способность, все правильно это имеется ввиду не каждого выхода, а в сумме!!! я лично с Вами не согласен.


[10.06.2018 12:31:02]
 Кобра ® мне кажется вы сильно перекручиваете нормы. - "При наличии двух эвакуационных выходов и ...." все четко написано, общая пропускная способность, все правильно это имеется ввиду не каждого выхода, а в сумме!!! я лично с Вами не согласен.


[10.06.2018 12:31:40]
 Кобра ® мне кажется вы сильно перекручиваете нормы. - "При наличии двух эвакуационных выходов и ...." все четко написано, общая пропускная способность, все правильно это имеется ввиду не каждого выхода, а в сумме!!! я лично с Вами не согласен.


[10.06.2018 20:49:51]
 Норме уже 21 год. Мне можно не верить, но "надзиратель" считает, как Я.


[10.06.2018 22:01:36]
 То что считает надзиратель это еще не факт. К сожалению надзиратели бывает ошибаются


[10.06.2018 22:08:10]
 С таким подходом в торговых центрах ширина выходов должна быть по 5 метров


[10.06.2018 22:08:23]
 каждого


[11.06.2018 9:08:28]
 Всё правильно, расчётная общая ширина допустим должна быть 5 метров, при наличии всего двух выходов, каждый по 5 метров, при наличии трёх, каждый по 2,5 метра, при наличии 4-х, каждый по 1,66 метра, при наличии пяти, каждый по 1,25 метра, ну а дальше считать нет смысла, иеньше 1,2 всяко разно нельзя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация торгового центра      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.