[06.06.2018 1:24:00]
 Добрый день.
Прошу помощи разобраться в одном вопросе.
Имеем здание 60мх32 м , высотой 16 м, двухскатная кровля (вдоль 60 м), до наклона кровли 13,7 м, до конька в высоту 2,3 м соотвественно. Планируется установка ИПДЛ.
Согласно п:
13.5.4 В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, при этом:
первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии от 1,5 до 2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;
второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,8 м от уровня перекрытия.

Верхний уровень пожарной нагрузки это как раз 13,7 м - т.к. там идут силовые кабели для светильников и висят на такой высоте сами светильники, тоесть отступаем вверх предположим 1,5 м и начинаем ставить ИПДЛ, от чего ? от ската крыши или от стены ?
Если же "прыгать" от конька, вторго уровня ИПДЛ, так сказать, то опять же непонятно - в верхней точке (отступив 0,8 м от конька) ставим один ИПДЛ и потом в разные стороны от него по скатам на расстоянии 9 м по скату ставим еще по 1 ИПДЛ-у слева и справа ? а где тогда начинается 1 уровень ИПДЛ, согласно п. 13.5.4 ?
прошу разъяснить правильную установку , заранее благодарен.


[06.06.2018 18:19:31]
 А в помещении из горючей нагрузки есть только:
Цитата Sokave 06.06.2018 1:24:00
силовые кабели для светильников и висят на такой высоте сами светильники
--Конец цитаты------


[06.06.2018 21:25:24]
 нет, это батутник


[06.06.2018 22:49:27]
 Батуты из бетона?


[06.06.2018 23:00:37]
 Негорючие по нанотехнологии из Сколково


[07.06.2018 0:05:13]
 очень смешно, при чем здесь это ? я говорю о верхней точке горючей массы, от которой планируется первый уровень ИПДЛ, а не о том что есть на полу


[07.06.2018 0:11:51]
 Ничего смешного
горючая нагрузка - это и есть батуты.


[07.06.2018 0:18:55]
 Согласен, но если батут на уровне пола, грубо, тогда где "в этом случае верхний уровень" пожарной нагрузки ? а пучки кабеля и множество светильников на высоте 13,7 м не будут являться пожарной нагрузкой ?


[07.06.2018 0:33:15]
 Ну примите верхний уровень батута.

Цитата Sokave 07.06.2018 0:18:55
а пучки кабеля и множество светильников на высоте 13,7 м не будут являться пожарной нагрузкой ?
--Конец цитаты------
нет.


[07.06.2018 0:36:31]
 тогда где "в этом случае верхний уровень" пожарной нагрузки ?


[07.06.2018 0:39:38]
 я же написала - верхняя точка батута


[07.06.2018 0:45:11]
 тогда, если взять верхнюю точку батут , расстояние 1,5 м (толщина батута от пола)+ 4 м (по СП), итого 5,5 м - высота установки 1 уровня ИПДЛ ?


[07.06.2018 0:51:09]
 Я не знаю, откуда взялись 4именно 4 метра, но если дословно читать СП, то 1,5+(1,5 или 2)=3 или 3,5, но от ПОЛА не менее 4-х метров, следовательно - от пола на 4 метра.
Хотя если батут полностью закрывает пол - логичнее поставить на 4 метра от самого батута.
Решение за проектировщиком :)


[07.06.2018 1:11:48]
 Спасибо ,я вроде понял, хотя нужно еще подумать над этим
а что со 2 уровнем делать ? как расположить ИПДЛ в зоне двухскатной кровли


[07.06.2018 1:29:23]
 А там-то какая проблема?
В верхней точке (только не обязательно отступать 0,8 метра от конька, можно меньше) и в обе стороны через 4,5 (или 9) метров, это уж как религия позволяет.
Расстояния измерять по горизонтали, не наклонно.


[07.06.2018 9:46:19]
 Аспирационник поставьте и не заморачивайтесь ярусами, юстировками, ложняками от воздуховодов, засветок и т.д.


[07.06.2018 10:59:16]
 Аспирация, понятное дело, лучше, особенно учитывая
Цитата Sokave 07.06.2018 0:18:55
пучки кабеля и множество светильников на высоте 13,7 м
--Конец цитаты------


[07.06.2018 11:17:00]
 Нина, спасибо за консультацию, с расстановкой уровней вроде понял.
Согласен, что аспирационные извещатели лучше, но все еще упирается в деньги и в то, что у них уже когда то были поставлены несколько ИПДЛ, которые они хотели бы использовать в новой системе.

И еще вопрос, который меня смущает, по всей длине батутника (60 м.) через 6 м по боковым стенам идут металлические колонны-швеллера до скоса кровли, выступающие от стены на 40 см, если мы поставим 1 уровень ИПДЛ вдоль длины батутника, то как учитывать при расстановке эти выпирающие колонны ? Ведь дым может пройти между такими колоннами по стене до кровли и ИПДЛ 1 уровня не среагирует, я так понимаю


[07.06.2018 11:18:03]
 или ИПДЛ ставить поперек длины батутника в каждом таком "проеме" из колонн ?


[07.06.2018 11:39:39]
 То есть по кровле идет балки 40 см?
Ничего хорошего, конечно, потому что даже если опустить верхний ярус линейников на максимальные 0,8 от кровли, не выдержать нормативные 0,5 метра до балки.
Я бы вообще подумала о том, чтобы как раз извещатели верхнего яруса поставить не вдоль помещения, а в отсеки следующим образом:
извещатель на стене, на 0,6 от начала скоса крови, а отражатели в верхней точке. Приемо-передатчики установить на кронштейнах типа
https://systemsensor.ru/products/363...
То есть в каждом отсеке будут не менее 2-х линейников на противоположных стенах,
итого на верхний ярус минимум 20 линейников и на первый ярус минимум 7.
Короче, ставьте аспирцию :)
P.S.
это мы еще не дошли до подвесов для светильников, которые наверняка будут "подсвечивать"


[07.06.2018 11:56:34]
 нет, по кровле ничего не идет, это вдоль стен колонны металлические от пола до низа кровли


[07.06.2018 13:35:35]
 Низ кровли - 13,7?
И колонны идут до этой отметки?
Тогда забейте, они ничему не мешают.


[07.06.2018 17:58:20]
 Нина, спасибо за подробную консультацию, дай бог Вам здоровья и успехов во всем !


[07.06.2018 21:45:44]
 Пожалуйста, была рада помочь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 