Совмещенный хозяйственно-противопожарный водопровод

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.05.2018 21:29:40]
 Добрый вечер.
По предписанию надзора, требуется заменить пластиковый трубопровод хоз-пож водопровода на стальной.
На входе здания хотим сделать 2 направления, одно на ВПВ, другое на хоз.
Появляется 2 вопроса:
1. нужно ли ставить электрозадвижку на ответвление хоз водопровода?
2. Как защитить хоз водопровод от ржавчины из стального водопровода, сразу после ответвления поставить на стальноую трубу обратный клапан? или на пластиковом поставить фильтр?


[01.06.2018 11:47:08]
 Читал, что если хоз.совмещен с противопожарным можно его делать на пластике.

Задвижку на обводной линии водомерного узла надо делать т.к. диаметр на хозяйственном в этом месте маловат, наверное будет.

Может меня подправят.


[01.06.2018 12:38:03]
 Ув.Delphin ® Ответы на вопросы можно найти в СП30 "Внутренний водопровод и канализация".


[01.06.2018 17:10:55]
 Пластиковые трубы можно использовать, но только те которые "негорючие". А давления Вам хватает на ВПВ? Может Вам нужно еще ставить насосную?


[01.06.2018 19:51:39]
 Возможно я не совсем понятно написал, добавлю:
1. Есть ввод в здание, давление на вводе достаточно для работы ВПВ
2. Прямо на вводе тройник, налево стальная труба на ВПВ, направо пластик на хоз. питье
3. Нужно ли ставить электрозадвижку чтобы отсечь хоз воду, когда работает ВПВ?
4. поставить на стальноую трубу обратный клапан? или на пластиковом поставить фильтр? чтобы ржа не попадала в хоз водопровод


[01.06.2018 22:41:22]
 3. Отсекать задвижкой хоз.воду не надо. А вот для управления ВПВ (в направлении на ПК) - не помешает.
4. Ставьте фильтр на хоз.водопровод. Не будет лишним. Он еще и мусор со стороны водоканала будет фильтровать тогда.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Совмещенный хозяйственно-противопожарный водопровод      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.