Управление ДУ с помощью С2000-КПБ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.05.2018 7:07:47]
 Никогда не задумывался, а на днях паспорт почитал от С2000-КПБ.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Настоящий паспорт распространяется на блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» (далее – блок), предназначенный для совместной работы с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», «С2000-АСПТ» или персональным компьютером в качестве компонента блочно-модульного прибора примено-контрольного и управления в составе систем и установок: охранной, пожарной или тревожной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, управления пожаротушением, контроля и управления доступом, видеонаблюдения.
1.2 Блок предназначен для непосредственного управления исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными и охранными оповещателями, видеокамерами, электромагнитными замками и т.д.), а также модулями пожаротушения и средствами пожарной автоматики в системах газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения.

Про установки противодымной вентиляции ни слова. Значит ли это, что прибор С2000-КПБ нельзя применять для формирования сигнала управления вентиляторами противодымной вентиляции? Или и т.д. можно интерпретировать как что угодно?


[30.05.2018 9:19:50]
 в вашем случае следует руководствоваться п. 1.1


[30.05.2018 9:20:18]
 для формирования сигнала управления вентиляторами противодымной вентиляции С2000-КПБ применять нельзя


[30.05.2018 11:01:26]
 По п.1.1.2 прибор работает в составе пожарной сигнализации. По п.1.1.3 прибор управляет исполнительным устройством УК-ВК для передачи сигнала на прибор управления противодымной вентиляции.
В руководстве УК-ВК написано, что может служить для стартового импульса. Хотя тут нет контроля линии от УК-ВК.

Как же быть?


[30.05.2018 12:19:56]
 тоже интересно,почему вдруг нельзя? если в назначении прописано управление автоматикой исполнительных устройств - значит можно. Чем С2000-СП4 для рабочего напряжения 24В , отличается от 24В С2000-КПБ? и там и там есть контроль подключаемых линий на короткое замыкание и обрыв, отличие: у КПБ один выход коммутирует до 2А, а у СП4 максимальный коммутируемый ток одного реле 3 А.


[30.05.2018 12:43:13]
 УК-ВК не подходит как по сертификату, так и по ТД. Надо поблагодарить Болид, наводят порядок в документации.
https://bolid.ru/files/373/566/uk_vk...
Устройство коммутационное "УК-ВК" АЦДР.425412.002 ТУ (в дальнейшем - устройство) применяется в системах охранно-
пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-
пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения //поясню, это как в мануале на АСПТ - отключение вентиляции//,
электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или источнику постоянного тока до
30 В путем замыкания и размыкания контактов реле.

Здесь логичнее поставить С2000-СП1 https://bolid.ru/files/373/566/s2000...
Он уже может отдать сигнал на ППУ СПДЗ.

>> Чем С2000-СП4 для рабочего напряжения 24В , отличается от 24В С2000-КПБ? и там и там есть контроль подключаемых линий на короткое замыкание и обрыв, отличие: у КПБ один выход коммутирует до 2А

Тем же специализирован для управления клапанами. 220/24, концевики, реверсивные приводы, контроль.
С концевиками вообще множество состояний http://prntscr.com/jofv3l Обрыв, КЗ, заклинен, норма, защита. Как Вы их контролировать собираетесь?


[30.05.2018 13:10:32]
 - Как Вы их контролировать собираетесь?
без проблем: С2000-КДЛ + АР8


[30.05.2018 13:32:52]
 Если, например, на управление вентиляторами ПДЗ предусмотрен ШКП. Там для запуска требуется подать напряжение. При пожаротушении для этого предусмотрен Поток-Н, а для вентиляции он не предназначен т.к. в руководстве есть только пожаротушение.
Если КПБ нельзя, С2000-СП2 исп.02 видимо тоже самое. Что остается?


[30.05.2018 13:39:28]
 Ув. CV ®
Ну пусть это будет обычный электромеханический привод на 24В.
Управляете реле КПБ с БКИ, туда же выводите два индикатора (закрыт/открыт). Сигнал с КПБ на открытие пошел. Но индикатор Открыт не включается, при этом индикатор Закрыт погас.
Что именно произошло? Какое извещение получит диспетчер?


[30.05.2018 13:47:01]
 Ув. CV ® "без проблем: С2000-КДЛ + АР8". Тогда вы "без проблем" нарушите п.13.14.1 СП5.13130.2009


[30.05.2018 13:51:42]
 >> Если КПБ нельзя, С2000-СП2 исп.02 видимо тоже самое. Что остается?

Чем именно управлять хотите, как называется?
Обратите внимание:
http://sispb.ru/wp-content/uploads/2...
ШУВ является компонентом приборов пожарных и управления (ППУ),
предназначен для работы с ППУ различных производителей.


[30.05.2018 14:12:40]
 Ув. Viss На управление вентилятором противодымки стоят ШКП. Я подаю сигнал на запуск через выход КПБ, не забывая подключить еще ШКП к Сигналу-20 (три шса). Здесь написали, что КПБ нельзя, вот и возник вопрос, как тогда?


[30.05.2018 14:16:17]
 serg_bsa ® - "Что остается?"
С2000-4, Сигнал-10:
1. Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» (в дальнейшем – блок) предназначен для использования как часть многокомпонентного пожарного прибора приемно-контрольного и управления

Подайте потенциал как сигнал на запуск ШКП с выхода С2000-4, примите состояния ШКП на шлейфы (тип 12).


[30.05.2018 14:18:08]
 И не забудьте еще второй выход "С2000-4" задействовать на индикацию неисправности


[30.05.2018 15:16:43]
 [30.05.2018 13:47:01] С2000-КДЛ + АР8". Тогда вы "без проблем" нарушите п.13.14.1 СП5.13130.2009

непонятно, в чем нарушение? какие то из этих приборов не прошли сертификацию?


[30.05.2018 16:24:38]
 Ув.CV ®, похоже, что я не прав. Открыл последнюю версию этикетки (09.2017) на АР8 - действительно, Болид теперь написал: "Предназначен для..., а также для контроля систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, огнезадерживания и т.п.)". Тогда указанный пункт СП5 не нарушается. Раньше было написано только про возможность подключения неадресных пожарных и охранных извещателей с выходом типа «сухой контакт».


[30.05.2018 17:41:07]
 Интересно, огнезадерживание и дымоудаление это что такое?
В СП7 или ФЗ-123 такого нет.
Почему только для контроля? Почему управлять нельзя?

А вот СП4 как раз для непосредственного управления и контроля клапанов противодымной вентиляции предназначен.


[30.05.2018 18:29:46]
 Понимай, как хочешь, применяй, как хочешь - дорогу велосипедам на объекты!


[30.05.2018 20:01:04]
 >>>Про установки противодымной вентиляции ни слова. Значит ли это, что прибор С2000-КПБ нельзя применять для формирования сигнала управления вентиляторами противодымной вентиляции? Или и т.д. можно интерпретировать как что угодно?
Всегда ставил. В экспертизе никогда (тьфу-тьфу-тьфу) не было замечаний. Главное, ставить УК-ВК рядом с исполн. устройством, т.к. он не контролирует линию на обрыв. Т.е. КПБ с контролем - УК-ВК непосредственно у шкафа/клапана и либо шлейф, по ГОСТу 53325 должен быть контроль на обрыв, а если расстояние 0,5 м. то какой там обрыв (если это не теракт)? (тут надо включить здравый смысл, конечно).
Эмм... а СП1 контролирует линию на обрыв? Так в чем интерес?


[30.05.2018 20:24:02]
 А вообще, конечно, на управление ДУ - ШКП решает все проблемы. Но это дорого. Для завода - не проблема, для обычного дома - точно дорого.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 