Пожарные краны в РУ нужны или нет

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.05.2018 11:35:06]
 Уважаемые формучане!
Очень прошу помогите разобраться.
Есть здание РУ-6 кВ, 2 этажа (1 этаж - ячейки КРУ, 2 этаж - кабельный) степень огнестойкости II, объем 1500 куб.м, категория здания В.
Получается, что с такими данными необходим внутренний противопожарный водопровод (Табл.2 СП 10).
Однако, не видел, что существующие РУ оборудованы пожарными кранами.
Может быть, учитывая специфику объекта, есть нормативные документы, позволяющие не делать ВПВ в таких зданиях.
Все, что нашел это РД 153-34.0-49.101-2003, п.9.1 подразумевает деление РУ на группы в зависимости от мощности трансформатора, а затем п.11.13 говорит о том где должен быть ВПВ. К примеру на электрических подстанциях I и II групп. Наше РУ по своим показателям ниже самой низкой группы (III). Т.е. получается ВПВ не нужен.
Так ли оно есть, по Вашему мнению?
Спасибо


[25.05.2018 16:49:03]
 Тоже долгое время в ЗРУ и КТП ВПВ не делали мотивируя это допуском п. 4.1.5 СП 10: г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня.
Но как-то один эксперт из ГГЭ (помойму с Лубянки) нас отрезвил)). Объект обесточивается после чего благополучно применяется ВПВ для целей внутреннего пожаротушения в соответствии с расходами установленными СП 10.


[28.05.2018 16:01:57]
 Печально, конечно, ну, что делать.
Благодарю за ответ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарные краны в РУ нужны или нет      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.