 Добрый вечер уважаемые проектировщики.
Прошу Вас пояснить требования СП 113.13330.2016 к изолированным боксам для грузовых пожарных автомобилей газель.
1. п.1.1 гласит, что СП 113 распространяется на стоянки для грузовых автомобилей, п.4.1 гласит, что СП 113 не распространяется, в чем подвох?
2. Если 4 бокса хранения автомобилей (по одному автомобилю, каждый бокс имеет обоюдный выезд) размещаются в отдельном пожарном отсеке ф5.1 пристроенный через противопожарную стену 1-го типа к отсеку Ф3.5. Будет ли распространяться на каждый автомобильный блок требования п.6.5.3 СП 113: ж) пристраиваемых к зданиям другого назначения или встраиваемых в эти здания вместимостью не более 10 машиномест.


[24.05.2018 23:34:11]
 Ничего не понятно. Грузовой пожарный автомобиль газель.
ПОЖАРНЫЙ. У Вас пожарное депо что ли? При чем тут тогда СП113.
ГРУЗОВОЙ, значит ездит или на бензине или на газе.
В1 без расчета можно принимать только для ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
При этом хранение автомобилей в пожарном отсеке Ф5.1 (производство).
Ребусы какие-то


[25.05.2018 7:07:35]
 1. автомобиль грузовой газель на дизельном топливе;
2. катеория помещения В4
3. Располагаются боксы временного хранения грузовых автомобилей в производственном отсеке Ф5.1. Остальные помещения в производственном отсеке (инженерного обеспечения: электрощитовая, венткамера) и помещения мастерской по мелкому ремонту (резка, электросварка металических деталей и т.д.) Ремонт автомобилей не предпологается.

Вопрос будет ли распрастроняться п.6.5.3 СП 113: ж) на такие боксы.


[25.05.2018 7:07:57]
 категория помещения В2


[25.05.2018 9:04:27]
 Из всего вышеперечисленного следует что у Вас производство, а не стоянка автомобилей. В составе производственного цикла есть помещения хранения готовой продукции - газелей.
Потому что Вы утверждаете, что у Вас не автосервис и не предприятие по ремонту автомобилей.Открываем СП113 в самом начале
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий, сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянки (хранения) автомобилей, микроавтобусов и других мототранспортных средств.

У Вас помещение в составе производственного здания. Свод правил распространяется


[25.05.2018 9:06:55]
 В п.4.1 речь идет про стоянки, читай здания стоянок, а у Вас помещение. Противоречий нет


[25.05.2018 9:23:26]
 И так почитал и так почитал, вроде как пожаротушение надо делать.
Интересный просто перевод получается. Если на 20 машино-мест, то не надо делать пожаротушение, а на два машино-места - надо


[25.05.2018 18:48:45]
 Спасибо за ответы. Этот пункт я тоже считаю написанным с подвохом. Газели 2 шт. нужны в данном здании для перевозки мелкой бытовой мебели, хозяйственного инвентаря кроме того там находятся мини погрузчики для чистки снега. В общем выходит, что в этом отсеке как вы правильно охарактеризовали производственном, есть помещения боксового типа 4 шт., выделенные противопожарными перегородками друг от друга и смежных производственных помещений. Логически все помещения производственного отсека взаимосвязаны, есть склад зип мелких узлов и агрегатов, есть слесарная в которой ремонтируют хозяйственные технические агрегаты, выпрямляют, правят мятые съемные элементы и детали при необходимости, короче проводят хозяйственные работы. Но ремонт автомобилей не осуществляют, могут там съемный ковш погрузчика выпрямить.Поэтому думаю, это не автостоянка, а производственный корпус с помещениями временного хранения автотранспорта боксового типа. Т.е. это комплекс. Следовательно, так как помещения хранения Ф5.2, а проихводственный отсек Ф5.1 по Сп 5. помещения транспорта с количеством менее 3 шт. оснащаются АПС. У нас в каждом боксе по одному автомобилю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: пожаротушение в изолированных боксах автостоянки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.