АПС в Таунхаусах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.05.2018 11:25:23]
 Доброе время суток, подскажите пожалуйста, необходима ли пожарная сигнализация и СОУЭ в 2 этажные Таунхаусы? и если необходима то куда? и какую? автономную или нет?


[10.05.2018 11:57:41]
 Уточните:
1. Они являются частной собственность жильцов(то есть приватизированы)

2. Или они находятся в СНТ, типа дачного посёлка, с охранной.

если второе, то можно обозначать (мысленно), что это территория турбазы.

Дело в том, что жилые дома от 1 по 3 этажа, охранная, пожарная сигнализация по желанию жильцов и капремонт платить не надо, но когда от 5 этажей - капремонт палить надо.
Был такой казус в г. Воронеж, жильцы этого 5 этажного дома, которые сами построили возмущались: зачем начисляют капремонт.

Я бы установил в танхаусах радиоканальнау ПС, если в них уже есть полная отделка помещений. С выводом на на пульт охраны посёлка (СНТ и т. п.).


[10.05.2018 11:59:32]
 А на дома, снаружи установил светозвуковые извещатели.


[10.05.2018 13:23:51]
 Это новая постройка, то есть застройщик решил производить стройку данных таунхаусов и возникает вопрос нужна ли при пожарная система при сдаче в эксплуатацию.


[10.05.2018 16:57:49]
 Появились мысли:
Если на первом этаже, есть вероятность, что будет гараж, то там лучше установить датчики.

Также:
5.4.10 При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции более 500 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением. (5.4.10 При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции более 500 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:

при высоте расположения верхнего этажа (!)не (!) более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением, docs.cntd.ru/document/1200071143)
  Ответ пойдет СЮДА