 Добрый день. Есть два вопроса.
1. Проект. Система контроля загазованности. Во взрывоопасном помещении установлен оповещатель звуковой ЕхОППЗ-2В-ПМ (НПК Эталон). Согласно СТО Газпром 2-1.17-629-2012 звуковой оповещатель о загазованности должен иметь две тональности на предупредительный (Порог 1) и аварийный (Порог 2) уровень. ЕхОППЗ выдает только одну тональность. Можно ли программно на промышленном контроллере менять тональность оповещателя? Говорят, что на Болиде это делать можно в настройках с любым звуковым оповещателем, но у нас промышленный ПЛК.
2. Можно ли совместить один звуковой оповещатель о пожаре с оповещением о загазованности с приоритетом на "Пожар"? Система единая на пожар и загазованность, управляется единым контроллером АСПСКЗиПТ, имеющим пожарный сертификат. В НТД явных ограничений не нашел, кроме наличия разных тональностей для ПС и СКЗ.
koks ®

[26.04.2018 15:48:58]
 Как персонал будет отличать ТРИ разных сигнала с одного оповещателя?


[26.04.2018 16:06:00]
 У персонала выбора нет) НТД обязывает иметь три тональности. С речевым оповещением о пожаре было бы надежнее, но его не будет.


[26.04.2018 18:31:17]
 Включайте его с разной скважностью, получатся разные тональности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Изменение тональности звукового оповещателя      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.