Подключение оповещателей к ППК Гранит-3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[25.04.2018 9:42:08]
 Здравствуйте, коллеги. Не занимался системами АПС толком уже более года, сейчас вспоминаю, как это делается. Скажу спасибо, если поможете разобраться с такими вопросами:
1. Допускается ли включать в одну линию оповещения данного ППК 2 и более оповещателей? (вообще то собирался позвонить по этому вопросу на Сибирский арсенал, но может у кого тут опыт есть).
2. Припоминаю, что при открытой прокладке кабеля за фальшпотолком расстояние между точками крепления кабеля не должно превышать 30см, но не помню, в какой норме это прописано
3. Коллеги убеждают, что сети сигнализации и оповещения не обязательно прокладывать кабелями с маркировкой нг-FRLS и FRHF, мол если нет никакой противопожарной автоматики, то хватит и простого LS кабеля, но ссылку на конкретный пункт норматива дать не могут. Я о такой норме не слышал, если кто в курсе - подскажите пожалуйста.


[25.04.2018 11:01:49]
 1. Зависит от того, потянет ли прибор эти оповещатели по току(см. паспорт на прибор и оповещатели).
2.Даже не скажу. Раньше крепили на 0,5м,сейчас 0,3-0,25м.
3. А коллег пункт 3.4 СП3.13130 не настораживает?


[25.04.2018 11:19:17]
 1. По паспорту на каждый выход прибор выдаёт по 1А. В моём случае на один предполагается повесить 2 сирены, а на другой - 3 светоуказателя "выход". Вопрос скорее в контроле на обрыв и КЗ. Точно знаю, что к "Сигналу-10" можно цеплять не более 1 оповещателя на каждый выход, так как иначе контроля не будет. У современных "двадцаток" такая возможность есть, но для этого подключать оповещатели надо через МПНы. В паспорте Гранита схема, на которой к прибору подключается более одного оповещателя на выход, мною найдена не была.
3. Речь о небольшом магазине (общая площадь менее 100 квадратов), едва ли на эвакуацию из него много времени нужно. Меня больше интересует таблица 2 ГОСТ 31565-2012.


[25.04.2018 12:41:25]
 "Вопросы и ответы НПО Сибирский Арсенал"

Как к Граниту3/5/8/12 new поплючить несколько звуковых и световых оповещателей и обеспечить контроль линий звуковых и световых оповещателей.
Ответ:
Вы можете подключить несколько оповещателей параллельно в линию оповещения и установить оконечный резистор в последний оповещатель. Контроль линии будет производиться до последнего оповещателя.


[25.04.2018 13:00:28]
 Nike, спасибо. Это с сайта "сибирского арсенала?". Хотелось бы знать, на кого ссылаться если что. Имею уже печальный опыт по поводу общения с техподдержкой, стоящей на позиции "да, мы неправильно вас проконсультировали, но мы не виноваты".
И ещё. подскажите пожалуйста, коллеги, откуда можно стянуть готовую схему Гранита 3 в dwg, чтобы не терять врем на её рисование.


[25.04.2018 13:27:53]
 Вечный_студент, да - https://arsenal-sib.ru/vopros-otvet/...

Схемы подключения в dwg на сайте есть - https://arsenal-sib.ru/shemy_podklju...


[25.04.2018 13:53:35]
 >>Вечный_студент ® [25.04.2018 9:42:08]
2. ...не должно превышать 30см, но не помню, в какой норме это прописано
=============================================
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/684...

РД 78.145-93
12.21.12. Крепление проводов следует выполнять:

с разделительными основаниями типа ТРВ, ТРП - стальными гвоздями при условии, что диаметр шляпки гвоздя не больше расстояния между жилами провода;

без разделительного основания НВМ, ПМВГ - скобами.

В местах крепления провода под скобы должна подкладываться неразрезанная или разрезанная, но большего диаметра полихлорвиниловая трубка длиной не менее 10 мм.

Шаг крепления при горизонтальных прокладках - 0,25 м, при вертикальных - 0,35 м.


[25.04.2018 22:46:09]
 ***Точно знаю, что к "Сигналу-10" можно цеплять не более 1 оповещателя на каждый выход.
А из чего сие следует?
У "Сигнала -10" всего 2 контролируемых выхода для оповещателей "Сирена" и "Лампа".


[26.04.2018 10:40:29]
 >>Вечный_студент ® [25.04.2018 9:42:08]
2. ...не должно превышать 30см, но не помню, в какой норме это прописано
=============================================

Используйте ОКЛ )) и по нормам будет и обязательная инструкция по прокладке имеется...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подключение оповещателей к ППК Гранит-3      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.